ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 8070|回复: 18
打印 上一主题 下一主题

直流接地是指的什么接地啊(实物)呀

[复制链接]
楼主
发表于 2003-12-6 14:19:00 | 显示全部楼层
直流接地,准确的讲应该叫:“直流工作接地”(也称逻辑接地、信号接地)。计算机及一切微电子设备大部分采用中、大规模集成电路的微电子设备中,需要一个具有同一“电位”的参考点做为“零”电位点。将所有设备的“零”电位点接于同一接地装置上,它可以稳定电路的电位,防止外来干扰,这种接地就叫直流工作接地。

你要实物的话……我只能给你一根导线或者一套接地体。

回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2003-12-12 18:21:00 | 显示全部楼层
skyhawk:实际施工中是有你那么接的。但是那仅仅对于TN-S电源系统才合适。如果不是TN-S,那就必须提供单独的地线。[可以共网,但不能共点。]

对于小型机及以上计算机设备其机箱上的那个接地点是保护接地地线接点,内部PCB上的那个接地点才是逻辑地线的接点。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2003-12-18 14:13:00 | 显示全部楼层
??
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2004-1-6 15:50:00 | 显示全部楼层
恩……需要在机房内做隔离处理。我们现在有专用做这个的SPD。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2004-1-8 14:10:00 | 显示全部楼层
ASP。SR-E产品。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2004-2-5 11:21:00 | 显示全部楼层
保护接地按照标准要求是4欧姆;逻辑接地的要求依据设备接口的最小耐压进行计算,或者依据设备所提供的参数进行设计。如果是共用接地系统,则接地电阻需要满足其系统中最小接地系统的接地电阻的要求。也就是,共用接地的时候,假如各分立系统接地电阻的要求是:10欧姆、4欧姆、2欧姆、1欧姆;则你的共用系统的接地电阻就要小于1欧姆。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2004-3-22 12:45:00 | 显示全部楼层
直流系统允许在同一线路多点接地。
回复 支持 反对

使用道具 举报