防浪涌插座损坏的原因?

[复制链接]
楼主
发表于 2004-1-14 17:30:00 | 显示全部楼层
一般不能装在前端到是真的。装在后端,要是工频的到也没有问题,要是直流的问题是有一点。但是,所谓的‘高次谐波’也不过是‘三次谐波’而已,会让它坏是插座的电路设计有点问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2004-1-15 22:00:00 | 显示全部楼层
哦。插座本身能负荷的电流是有限的。一般是10A,极个别品牌是16A。也就是说:它的负载功率仅仅2到3.5个KW。因此对于大于这个功率的UPS是绝对不能安装在UPS前端的。对于前后保护都坏掉的问题主要应该考虑以下设计问题,可以参看一下我在技术论文区发的关于‘电压骤降理论’的帖子。如果在线UPS所使用的电源电压失稳,而它又含有交变直的功能,那么在线圈两侧所产生的谐波峰值将是很大的,容易出现你说的情况。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2004-1-16 09:22:00 | 显示全部楼层
这个直接可以依据IEC 61312-3附录A计算出来。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2004-1-17 11:05:00 | 显示全部楼层
哈哈。有道理!:)
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2004-2-6 18:27:00 | 显示全部楼层
下面引用由skyhawk2004/02/06 05:22pm 发表的内容:
通天:
   地线失效指示灯为何会亮,APC的解释是零地电压高,你认为是这样吗?

我感觉是四种情况:1、没有地线。2、线接反了,火线变零线了。3、零地之间压差大。4、插座本身内部短路了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2004-2-9 10:04:00 | 显示全部楼层
世纪之星:零地线之间共用,也就是TN-C系统,也不足以导致地线失效指示灯亮。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2004-2-10 14:32:00 | 显示全部楼层
与前一级防雷器间的距离不足5米的话...........

一般这样的情况不会使地线失效指示灯亮,除非有大的负载在前面,通过谐波会耦合过去一些。

至于原理嘛,依据电阻分压原理。

回复 支持 反对

使用道具 举报