最近有这么一档子事,在UPS 2KVA的,前端安装了B+C的防雷器,UPS后端接了APC PER5-CH防浪涌插座。但是没打雷(冬天)插座的五个孔全烧坏了。出问题前,也就是刚装上插座的时候,APC的插座上有一个地线失效指示灯(虽然地线接的没问题2欧姆)总亮着。 APC方面给的解释是,防浪涌插座不能接在UPS后端,因为UPS总是在输出高次谐波,而高次谐波里面有尖峰电压,所以APC的插座在一个劲的动作,导致压敏电阻烧坏。插座坏了之后我没见到,所以我想知道: 1. 所有的插座基本都是和APC一样的结构,如果这样的话,没有哪个插座可以和UPS一块用了。可好多要保护的设备都是和UPS在一起的。我在20 KVA 以上的UPS上用过不少APC的插座,都没问题,是不是不同的UPS不一样。 2.为什么APC插座的地线失效指示灯会亮。 3.如果真的防浪涌插座和UPS不能同时在一条线路上的话,如何解决问题。 |
|