光接地电阻小也不行,一定要保证引下线的线径。我就见过实测接地电阻3欧,却因线径小而放电不及时而引发的事故。总的说来电阻小还是有利的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2004-1-6 09:16:00 | 显示全部楼层
下面引用由通天雷神2004/01/04 12:50pm 发表的内容:
引下线的线径?从哪里到哪里的线径啊?

我说的是SPD的PE引线。