ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
楼主: solemnity
打印 上一主题 下一主题

关于接地加盐!!!

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2004-6-4 12:13:00 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   最近仔细看了一些关于接地的资料,重大发现,在使用接地技术专集中有一篇章长东先生的《接地的设计》一文P136页有这样一段叙述:
3.2采用人工方法提高接地电极周围土壤的导电率…………一般采用食盐,因为食盐具有以下优点:
1)食盐对改善土壤电阻率效果较好,根据实测结果,用食盐砂质黏土的电阻率可减少1/3-1/2………………花岗岩采用同样方法浸渍后其导电率可增加1200倍。
2)食盐处理后的土壤电阻率受季节性变动的影响小………………


全文在《电世界》使用接地技术专集96年增刊P136页,请仔细阅读后发表自己看法。

沙发
 楼主| 发表于 2004-6-4 12:45:00 | 显示全部楼层
以前没有注意啊,前两天看接地者说的,总觉得有问题,找了几天才找到在这本书了看到的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2004-6-4 17:19:00 | 显示全部楼层
看你多粗直径,一般腐蚀4年
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2004-6-7 10:27:00 | 显示全部楼层
降阻剂的主要成分是碳,会不会与金属形成电池反应?


谁说降阻剂的主要成分是碳?

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-5-18 09:52

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表