发表于 2004-6-4 12:33:00 | 显示全部楼层
高!

你才看见啊:)

回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2004-6-4 16:41:00 | 显示全部楼层
先不说降不降,单钢棒子就少用N年。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2004-6-4 18:43:00 | 显示全部楼层
站网的接地网使用寿命需要设计为大于20年。你自己看着办吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2004-6-7 10:05:00 | 显示全部楼层
下面引用由呆鸟2004/06/05 11:36am 发表的内容:
降阻剂的主要成分是碳,会不会与金属形成电池反应?

不会。原因在于:它不是填隙型石墨。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2004-6-7 10:46:00 | 显示全部楼层
此‘炭’非彼‘碳’。哈哈,你也要给卖降阻剂的留点路啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2004-6-8 21:33:00 | 显示全部楼层
各买一吨就知道了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2004-6-25 00:00:00 | 显示全部楼层
下面引用由庞华基2004/06/24 11:48pm 发表的内容:
加盐?盐如果想石墨一样不能溶解当然可以,我估计盐在地下存不了三年。

沙中的流失速率已经测明:以每年87%按指数曲线递减。

土壤中的还在测,因土壤种类较多,较麻烦。

回复 支持 反对