估计不是”检测避雷针“的问题!
是建筑物防雷系统!
接闪器、引下线、接地网等等!哈!
看看接闪器有无外观损坏!安装牢固程度!
引下线的焊接如何!有无外观损坏!安装牢固程度!
用精度0。01欧姆的表测一下电阻!接闪器---引下线、引下线----引下线-----------
测一下地网的接地电阻!以及各部分联结有无外观损坏!安装牢固程度!刷上黑漆就OK!了!关键是要当初的防雷中心的检验报告,以证明系统原来是有效的!N年未遭雷击的证词也可以!关键是要确定系统原来(或曾经)是有效的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2004-8-19 16:09:00 | 显示全部楼层
这样省钱!!而且安全!!!有工程不做是傻帽!!!做工程不考虑后果是傻DAN!!!哈!
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2004-8-20 09:29:00 | 显示全部楼层
必须先知道针的类型及工作原理才能知道该怎么检测!然后才是用什么设备的问题!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2004-8-20 11:07:00 | 显示全部楼层
红外遥感检测避雷针,偶到是第一次听说!但迷茫!!!!
避雷针的红外特征能反映什么???
针体结构?材质?导电能力???????????????
有没有大虾”点拨“一下啊!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2004-8-20 11:19:00 | 显示全部楼层
有一个简单的办法!!哈!
找甲方要当初的检验报告(要完整的),依原来的检测项目挑几项主要影响性能的项目测一下。公司出一份检验报告就可以了!
但要对报告进行必要的声明和限制!!!!
要不就。。。。。。。。。。哈!
假意检测!
结论是年久失效!建议立即更换!哈!哈!!!!
祸兮!!福之所依!福兮!!祸之所伏!!!!
雷电之下蕴藏着黄金!!!----工程!
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2004-8-20 11:23:00 | 显示全部楼层
换一根简单的、使用年限特长、无需维护的---------不锈钢针!
每年或两年由贵公司检查测试一次!!!