ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
楼主: xjqxj雷电
打印 上一主题 下一主题

[求助]SPD错装的危害?

[复制链接]
11
发表于 2004-1-4 10:25:00 | 只看该作者
不敢当‘大师’的称呼。我来说说看法。

首先能被雷击的导线一定位于建筑外,这里有三种分法:A、雷击高压输电线;B、雷击380V架空导线;C、雷击380V地埋导线。

对于A,雷击后在低压测经变压器励磁线圈隔离后,雷击波形变为10/40的操作故障谐波,是一个大电流波形,一般的8/20的SPD很难承受这样能量的波形[其能量约等于8/20的2.88倍,峰值电流45KA(国家标准要求值)],因此,低压侧导线不会断,但用电设备前的RCD一定承受不了,会断开来保护设备。此时的8/20波形SPD会因一次雷击而发生贯穿损坏[如果是使用MOV芯片的话]。RCD跳掉以后的波形是一个1.2/50的电压波,此时SPD已经干掉,而后级设备的绝缘只有4KV,根本耐不了此时大于6KV的过电压,因此就算设备前安装有第二级SPD,设备一样被打坏,使用该设备的人也不安全。

对于B,可分两种情况来看。雷击L线和雷击N线。相对而言,雷击L线的危害还要小一点。雷击以后,导线必定断,这时会有一个10/350波形的大电流沿导线传输。假设设备端安装的是MOV型8/20的SPD,那此SPD将一次被打穿。RCD跳掉或者燃烧[雷击N线的情况下],此时的设备肯定损失惨重。

对于C,由于不是直接雷击导线,因此地线可以分去很大一部分雷击能量[按CIGRE的算法是60%],但是在导线上依旧有40%的10/350波形的雷击能量,MOV型8/20的SPD是根本承受不了的。起损坏见B。

所以我们的国标GB 50057才强制要求建筑物入口处安装10/350波形的SPD对配电线路和设备进行保护。依据上面提到的设计方法,无论怎样发生雷击,设备和使用设备的人都不安全。1999年辽源电厂雷击架空导线导致人员伤亡的例子就是在有上述‘设计’的保护下发生的。也许,也就是那一年引发的关于‘SPD能不能防雷’的辩论才使GB 50057改为采用IEC标准的吧。

以上是我个人的看法,有反对意见的网友请一起探讨。

回复 支持 反对

使用道具 举报

12
 楼主| 发表于 2004-1-6 09:31:00 | 只看该作者
大师就是大师,讲的很好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2004-1-6 15:53:00 | 只看该作者
担不起。

其实我最近仔细的读了些配电、电磁屏蔽等的标准以后才发现自己原先对一些事情的看法和理解是错的。我现在都不敢怎么太发表意见和个人观点,怕误导别人。别人按你的意见去做了,可你的意见是错的,出了事情就不好了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2004-1-6 16:23:00 | 只看该作者
SPD错装:1、自身毁坏;炸毁,烧毁。2、要保护的设备毁坏;3、输电线路烧毁,引起火灾。
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2004-1-6 17:31:00 | 只看该作者
简单。明了。呵呵:)

下次我也绝对不写那么多。

回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2004-1-6 17:38:00 | 只看该作者
谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

17
 楼主| 发表于 2004-1-13 14:43:00 | 只看该作者
看来安装的确很重要,我一定会注意的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

18
发表于 2004-1-14 16:37:00 | 只看该作者
满纸荒唐言,一把辛酸泪。
回复 支持 反对

使用道具 举报

19
发表于 2004-1-14 16:41:00 | 只看该作者
炸毁还好,雷电流太大,能说得过去;
烧毁,问题就多了。大部分是SPD的原因。
回复 支持 反对

使用道具 举报

20
发表于 2004-1-14 21:56:00 | 只看该作者
就怕烧的太快,死都不知道怎么死的,尸骨无存,死无对证……
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-5-9 10:38

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表