ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 5290|回复: 7
打印 上一主题 下一主题

学校宿舍楼防雷整改

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-7-16 09:10:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今年去一所学校宿舍楼检测验收,其两栋宿舍楼距离很近,各楼独立接地,测其测试卡,接地数据均为4~8欧姆。勘察学校宿舍楼周边地基环境,为石头、土、混合环境。其宿舍楼周边均铺设水泥面通道,请求解决最经济整改方案。
沙发
发表于 2014-7-16 09:41:03 | 只看该作者
#在这里快速回复#宿舍楼的直击雷防雷装置接地电阻小于10欧就行了的啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2014-7-16 10:32:24 | 只看该作者
我们这里执行标准是1欧姆!
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2014-7-16 10:39:45 | 只看该作者
雷公虫 发表于 2014-7-16 09:41
#在这里快速回复#宿舍楼的直击雷防雷装置接地电阻小于10欧就行了的啊

我们这里执行标准是小于1欧姆
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2014-8-19 13:29:49 | 只看该作者
tonglingxiaoma 发表于 2014-7-16 10:39
我们这里执行标准是小于1欧姆

如果 仅是直击雷防护接地电阻小于10欧,但共用接地装置,是要求小于1欧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2014-8-25 20:55:26 | 只看该作者
学生宿舍用电量不大,市电接地电阻要求小于等于10欧;防直击雷设施只有形状要求,并无接地电阻阻值的要求;因此共用接地装置接地电阻小于等于10欧即可。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2018-7-25 15:54:51 | 只看该作者
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2018-8-6 12:20:36 | 只看该作者
防雷工程, 防雷公司,防雷接地,防雷工程公司,机房防雷工程,防雷工程设计,防雷工程施工,东莞防雷工程,广东防雷工程,网络防雷工程,防雷工程方案,防雷工程设计方案,建筑防雷工程与设计,防雷工程招标,广州市防雷工程,深圳防雷工程 ,防雷工程技术
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-5-3 22:10

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表