 楼主| 发表于 2013-7-29 10:58:56 | 只看该作者
JOUR电涌保护器-电源II级-三相-40KA样本

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?轻松注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
 楼主| 发表于 2013-7-26 09:29:49 | 只看该作者
JOUR电涌保护器-电源II级-单相-60KA样本

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?轻松注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
 楼主| 发表于 2013-7-22 16:31:39 | 只看该作者
灭魔神雷 发表于 2013-7-22 13:51
复合I+II级电涌保护器    100KA(10、350us)??

YES,请看样本页。
回复 支持 反对

使用道具 举报

11
发表于 2013-7-22 13:51:58 | 只看该作者
复合I+II级电涌保护器    100KA(10、350us)??
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
 楼主| 发表于 2013-7-15 13:25:50 | 只看该作者
157469305 发表于 2013-7-15 11:40
复合式1、2级是并联安装,怎么样实现退偶的?、

复合I+II级电涌保护器(JOUR P BC)是将I级和II级的保护结合在一起,而不是简单的把I级保护器和II级保护器并联,它们是一个整体的保护器,只需要并联在系统里就可以了,里面的有JOUR的专利技术。至于你说的,I级和II级并联安装,退耦的事情,那是当你需要两层逐级保护,第一层用I级保护(JOUR P B),第二层用II级保护(JOUR P C),这时候,在两者之间你需要增加一个退耦器,但是这样整体算下要多出来300元左右的成本。
希望以上的解释能帮到您。
如果还有什么不清楚的地方,可以来电咨询,座机,010-5195 6718转616;手机,13810707894;QQ,68196240。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2013-7-15 11:40:59 | 只看该作者
复合式1、2级是并联安装,怎么样实现退偶的?、
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
 楼主| 发表于 2013-7-15 10:29:29 | 只看该作者
JOUR电涌保护器-电源II级-单相-40KA样本

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?轻松注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
 楼主| 发表于 2013-7-11 14:06:14 | 只看该作者
JOUR电涌保护器-电源I级-电压限制型-80KA样本

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?轻松注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2013-7-10 13:24:32 | 只看该作者
JOUR电涌保护器-电源I级-电压限制型-100KA样本

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?轻松注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2013-7-9 09:39:04 | 只看该作者
JOUR电涌保护器-电源I级-电压限制型-120KA样本

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?轻松注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报