ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2941|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[防雷方案] UPS防雷如何做?UPS防雷常规方法是什么?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-4-27 10:30:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  在一些重要的场所,为了保证网络系统的安全运行,对于供电系统提出了较高的要求。如一般的微机和服务器所允许的瞬态供电中 断时间在8~10ms,如果超出该范围,就会造成微机进入自检误动作状态,造成数据丢失或程序损坏,电网引起的400V瞬态过电压就 足以造成微机偶发性自动关机。因此,可以提供高质量不间断的交流电源的UPS,逐渐成为大型微电子关键设备的必备设备。我国一 些重要的信息部门,局域网数据中心、控制中心等也都配备了UPS电源。UPS电源能够提供净化的、不间断的交流电,但是,UPS能够 兼顾防雷吗?
  关于雷电对于微电子设备的危害早已为工程技术人员所熟悉。对于微电子设备来讲,危害最大的是雷电电磁脉冲,它无孔不入,隐 含杀机。根据我们对有关事故的统计表明,70%以上的雷击事故是从电源线侵入的。UPS电源,特别是智能化的UPS电源,本身含有大 量的集成电路。而且越来越多的UPS带有智能管理系统,信号线也成为雷电电磁脉冲侵入的通道。
  对UPS电源系统及通信端口的雷电防护,应根据国家规定的有关规范,并根据应用环境的具体情况,因地制宜制定出切实可行的解决 方案,建立有效的、科学的、经济的防雷系统。针对UPS系统的特点,其雷电防护应重点把握以下几点:
  1.要完善外部防雷设施,做好机房接地,根据《电子计算机房设计规范》,交流、直流工作地、保护地、防雷接地宜共用一组接 地装置,其接地电阻按其中最小值要求确定,如必须分设接地,则必须于两地之间加装等电位共地联结器。不管采用怎样的接地系 统,等电位连接都是非常重要的。UPS保护的往往都是大型的数据系统,对雷电反击更为敏感,即使很小的电位反击,也往往造成不 必要的损失。
  2.要采取多级雷电防护措施。《建筑物防雷设计规范》、IEC61312-1都有明确的防雷分区的概念,将需要雷电防护的区域分为:
  LPZOA(OA区),该区内的各物体都可能遭受直接雷击,同时在该区内雷电产生的电磁场能自由传播,没有衰减。
  LPZOB(OB区),该区内的各物体在接闪器的保护范围内,不会遭受直接雷击,但该区内的雷电电磁场因没有屏蔽装置,雷电产生 的电磁场也能自由传播,没有衰减。
  LPZ1(1区),该区内的各个物体因在建筑内,不会遭受直接雷击,流经各导体的电流比LPZOB区更小,本区内的雷电电磁场根据 屏蔽措施的不同而有不同衰减。
  LPZ2(2区),当需要进一步减小雷电和电磁场时,应引入后续防雷区,并按照需要保护系统所要求的环境选择后续防雷区的要求 条件。
  雷电防护的中心内容是泄放和均衡,泄放将雷电流尽可能多的、尽可能远的是泄放于地,而拒之于通信系统之外。所谓多级防 护就是按照电磁兼容的原理,分层次地对雷电流进行削弱,在动力线进户配电柜、楼层配电柜以及机房进户配电盒,安装适当规格 的避雷器。对于有信号或通信接口的UPS,为防止雷电波从信号或通信线引入,必须在信号或通信线接口处加装相应的信号避雷器。
  3.避雷器的选择与安装
  避雷器产品市场目前比较丰富,应尽量选择有信誉、质量可靠的避雷器,避雷器的接地线应不少于6mm2,以最直最短的引线连接 ,在接线方式上最好采用凯文接线方式,最大限度地减少引线上的感应电压。
  UPS电源专用防雷箱和UPS电源必须进行接地,接地电阻一般应不大于4欧姆,防雷器和UPS电源要进行等电位连接,UPS输出线路 要有地线。接地系统最好采用高质量的接地模块,这些可以保证接地电阻的可靠性和抗腐蚀性,也避免了每间隔1-2年改造地网,为 使用单位节省了费用。
  如需了解更多防雷信息与防雷产品可百度搜索(科佳防雷)。
  苏州工业园区科佳自动化有限公司
  http://www.kejia.com
  咨询热线:0512-67480359
  客服QQ:383790440
  Email:webmaster@kejia.com
  公司地址:苏州工业园区312国道86公里处(苏州电气集团)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-5-2 08:19

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表