  学校人员密集,微电子设备应用广泛,如果防护措施不当,一旦遭受雷击事故将会造成难以预料的后果。学校雷电防护系统应因地 制宜, 在综合评估学校雷电灾害风险的基础上,从整体防雷的角度,严格按照国家标准要求,细致研究防雷装置设计布置,认真进 行施工监督和验收, 有效地防止或减少雷电对校园的危害。
  1.在屋面四周及屋脊等易受雷击部 位设置避雷带,拐角处设避雷短针。避免直击雷直接破坏学校建筑与设备。
  2.低压电缆应埋地引入,在学校配电房总配电柜内加装电源浪涌保护器,作为第一级保护。该避雷器最大通流容量为不小于60KA (8/20us), 残压小于1.7KV(25KA,8/20us),型号(苏州科佳KDY-65电源防雷器)。机房引入电缆一般沿内墙敷设,雷击概率 及雷击强度均不大,因此,直接在各机房引入的电源配电箱内, 分别加装电源浪涌保护器,作为第二级保护。该避雷器最大通流容 量为40KA(8/20us),残压小 于1.5KV(15KA,8/20us)型号(苏州科佳KDY-40电源防雷器)。配电箱内应预留空气开关位置,如 无安装位置,亦应在开关箱旁边就近单独安装避雷器箱体。安装的防雷器间距应符合规范的要求:电压开关型防雷器与限压型防雷 器之间的线路长度不宜小于 10m,限压型防雷器之间的线路长度不宜小于5m, 否则应采取相应退耦措施。
  3.对于各类信号系统,应分为粗保护和精细保护。粗保护量级跟据所属保护区的级别确定,精细保护要根据电子设备的敏感度来进 行确定。苏州科佳NKP-TEL系列信号防雷器已通过北京雷电防护装置测试中心、上海雷电防护装置测试中心的检测,获第二届中国国 际专利博览会金奖,正在各行各业中推广使用。
  如需了解更多防雷信息与防雷产品可百度搜索(科佳防雷)。
  苏州工业园区科佳自动化有限公司