  随着现代科技的发展,弱电系统设备的种类、功能越来越多,系统越来越庞大,弱电系统的防雷已经是现代防雷工程不可或缺 的部分。
  弱电系统感应雷的防护主要做好以下几个方面:
  1.电源部分防护
  绝大部分雷电侵害是通过供电线路入侵的,电源防雷是防雷工程的重要步骤。从总进线到用电设备端通常配置三级防护,经过逐级 限压和放电,逐步消除雷电能量,保证用电设备的安全。建议在高压变压器后端到楼宇总配电盘间的电缆内芯线两端安装科佳NKP- DY-I避雷器,作为第一级保护;在楼宇总配电盘至楼层配电箱间电缆内芯线两端安装科佳NKP-DY-II避雷器,作为第二级保护;在所 有重要的、精密的设备以及UPS的前端安装科佳NKP-DY-III避雷器,作为第三级保护。
  2.信号部分防护
  对于各类信号系统,应分为粗保护和精细保护。粗保护量级跟据所属保护区的级别确定,精细保护要根据电子设备的敏感度来进行 确定。“信号防雷器”接入信号线路后,一方面要能切断雷电进入设备的通路,同时要能迅速对地放电,另一方面要能确保在正常 状态下,通过防雷器的信号不受损害,使设备能正常工作。 苏州科佳NKP-TEL系列信号防雷器已通过北京雷电防护装置测试中心、 上海雷电防护装置测试中心的检测,获第二届中国国际专利博览会金奖,正在各行各业和家庭用户中推广使用。
  3.接地处理
  各类弱电机房的建设中,一定要求有一个良好的接地系统,因所有防雷设备都需要通过接地系统把雷电流泄入大地,从而保护设备 和人身安全。另外防干扰的屏蔽问题及防静电问题等都需要通过建立良好的接地系统来解决。
  如需了解更多防雷信息与防雷产品可百度搜索(科佳防雷)。