  随着计算机技术(Computer)、控制技术(Control)、通讯技术(Communication)、显示技术(CRT)的发展和广泛应用,目前供水的自动化控制普遍采用由工业计算机IPC或可编程控器PLC组成的集数据采集、过程控制和信息传送于一体的监控网络。由于这些设备大量采用高度集成化的CMOS电路和CPU单元,其对瞬间过电压的承受能力大幅降低,成为供水企业受雷电损害的主要设备。所以对控制系统采取有效的保护措施是非常必要的,明析瞬间过电压产生途径和危害是正确采取防护措施的前提。
    具体方案内容:
     1、电源部分:
电源系统防雷只针对终端电源实施,考虑到雷电瞬间过电压的承受力及所保护设备(流量仪)的极其脆弱,必须同时设二级作精细保护。前一级安装KDY40KA/2P, 以泄放掉雷电入侵波的大部分能量;后一级安装KDY20KA/2P,以进一步吸收雷电流,使电压、电流达到安全水平,从而确保后续设备能够承受雷电残压而正常运行。由于两电涌保护器之间小于5米,在他们之间必须加装退耦器。
我们知道导线的电压降主要取决于其电感值,而电感值受到长度和连接方法影响,我们采用以下方法来减少并联电涌保护器的感性电压:①尽量减少连接线长(<50CM),减少线路回圈,并将每组连接线绑扎以使其磁场相互抵消。②当连接线过长时,多加一组连接线并分组绑扎,使电感电流平分到两组上从而减低磁场强度。
    2、信号线路感应雷的防护:在流量仪的信号输出端口各串接入1个NKP-TEL-6J-2的模拟信号电涌保护器;防止雷电过电压窜入流量仪;温度传感器信号,线路为3限制,根据规范要求在进入流量演算器之前加装信号防雷器NKP-TEL-6J-R。
    苏州工业园区科佳自动化有限公司坐落于科技前沿的苏州市,是一家是专业从事系统雷电过压防护技术理论研究及防雷产品研发、制造、销售于一体的高科技防雷企业。本公司专业从事防雷方案设计和技术咨询,我们为你提供专业的技术服务。本公司生产销售电源防雷器、电涌保护器、电源防雷箱、电源防雷模块、电源防雷插座、信号防雷器、网络信号防雷器、控制信号防雷器、视频信号防雷器、天馈防雷器等防雷产品。
  以上就是有关【科佳防雷设计方案】,服务热线0512-65151966。