求助:游乐设施防雷

  [复制链接]
楼主
发表于 2011-7-11 11:28:08 | 显示全部楼层
这里的避雷装置是什么东西。
"电机单独接地" 最好还是共网接地。
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2011-7-12 09:53:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 mikelt 于 2011-7-12 09:54 编辑

避雷针与设备接地同一个地网,但两者接地点不在同一处,两点越远越好。
1.“电机设备直接安装在金属结构上”理解为电机金属外壳与金属结构直接相连,金属结构作为引下线,这样的话如同电机接地。
当金属物或电器线路与防雷装置通过过压保护装置相连时,其与引下线之间的距离应按照下表达式:Sa4>0.075KcLx
可见“电机设备直接安装在金属结构上”是不正确的。
2.当网格型接闪器接闪后,电流分布组要沿着网格外围泄流入地。而内部可能只有总电流的20%,甚至更少。安装在网格型内部的电器与网格的安全距离可以减少,甚至直接安装在其上。(这里的网格型电流分布数据不太准确,希望大家可以补充一下)
3.利用SPD将金属结构、电机外壳、电源线路做等电位连接,使其电位在雷电流通过时都能够“水涨船高”而保护设备免受损坏。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2011-7-13 09:54:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 mikelt 于 2011-7-13 10:01 编辑

上诉公式GB50057中第二类建筑物防雷设计,所表示含义为雷电闪络的安全距离。
画了一个图,看看是不是和现场的一样。
图中损坏方式为1.雷击钢结构后地电位的反击。(如同你说的外壳带点后击穿绝缘)2.电源线路雷电波的侵入雷。
加装SPD后对1.2防雷都有效果,但不是绝对安全。
同样如果信号线接地点在雷电流的主泄流通道上,加装SPD后同样可能造成地电位的反击。并不是绝对安全。
所以防止地电位的反击时接地点的选取非常重要。