避雷针与设备接地同一个地网,但两者接地点不在同一处,两点越远越好。
1.“电机设备直接安装在金属结构上”理解为电机金属外壳与金属结构直接相连,金属结构作为引下线,这样的话如同电机接地。
当金属物或电器线路与防雷装置通过过压保护装置相连时,其与引下线之间的距离应按照下表达式:Sa4>0.075KcLx
可见“电机设备直接安装在金属结构上”是不正确的。
2.当网格型接闪器接闪后,电流分布组要沿着网格外围泄流入地。而内部可能只有总电流的20%,甚至更少。安装在网格型内部的电器与网格的安全距离可以减少,甚至直接安装在其上。(这里的网格型电流分布数据不太准确,希望大家可以补充一下)
3.利用SPD将金属结构、电机外壳、电源线路做等电位连接,使其电位在雷电流通过时都能够“水涨船高”而保护设备免受损坏。
|
|