请教车间内部LED显示屏防雷措施

  [复制链接]
楼主
发表于 2011-6-21 17:26:36 | 显示全部楼层
呵呵~~先分析一下原因。。。然后花最少的钱做到最合理的保护效果(防雷设计原则就是安全可靠、经济合理)

从楼主的简单描述看,因电源线上存在过电压导致损坏的概率极大;另外LED屏的布置是否都是一样的情况。
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2011-6-25 23:35:44 | 显示全部楼层
这样子看后,直击雷后引下线柱子感应的概率较高。。

我想说的是
1、能否把屏避开那些柱子呢??
2、好像每个屏都是直接接柱子上的插座的,不知道屏和配电箱之间的距离,电源插座采用的是串联的吗?是否可以在总箱子内加一套SPD(或隔开几个加一套)
3、一定要将屏的外壳做一个接地,与总地网连接。。


回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2011-7-31 17:48:20 | 显示全部楼层
我说提醒什么东西,,呵呵。。

我是做工程的,不卖产品的。。

1、加防雷器可行。。关于产品的参数这个问题大同小异,我们用的OBO多点,国产的也用过(根据甲方的资金预算来选用的)
电源选用C类的防雷器,8/20波形:标称通流量大于等于20KA,残压小于1.5KV
信号的选用相应的RJ45网络的即可,(这点你自己确认是网络信号还是RS485通讯,有的485信号也是用的RJ45水晶头的)
2、关于楼层分箱,分两路没问题,关键是从配电室引来几路(这牵涉到防雷器的数量),若分箱引入一路经总开关控制后再分的话,只要一套防雷器就可以了。选用B类的防雷器,标称通流量大于等于50KA,残压小于2KV
3、屏的外壳我的意思是直接就近接地,电工上理解的就是重复接地。
利用电源插座PE接地,不是很好。虽然与地网相连,由于线径、以及PE的距离过长,最好能直接接地。

我留个QQ:584530792
加我就可以了。要是验证就写ASP论坛看到的就可以了。。