ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 6873|回复: 21
打印 上一主题 下一主题

求解,一个30米深井,灌了3吨多降阻剂仍为见反浆,原因有哪些?

  [复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-4-28 23:27:50 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
求解
       在一个山区的变电站内打有一Φ110深度30米的深井,用泥浆泵灌了3吨多降阻剂未见有降阻剂从井口溢出。泥浆泵压力有1MP左右。
      出现此现象的原因可能有哪些?
22
发表于 2012-11-5 17:41:06 | 只看该作者
没遇到这样情况
回复 支持 反对

使用道具 举报

21
发表于 2011-12-29 10:59:24 | 只看该作者
110的井放几块石头下去,然后放干的降阻剂有得两包就可以封顶了。这个方法好,我也做过。只不过不是降阻剂
回复 支持 反对

使用道具 举报

20
发表于 2011-7-5 11:05:07 | 只看该作者
yl463710414 发表于 2011-4-30 15:44
回复 66090959 的帖子

兄弟,看清楚后在发言,深度才30米,110是深井的直径!

最好下摆先水泥灌浆。。再加降阻。。不好意思啊。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

19
发表于 2011-5-27 12:27:25 | 只看该作者
好久没看见有人在这上面活动了
回复 支持 反对

使用道具 举报

18
发表于 2011-5-27 10:45:00 | 只看该作者
骑墙了。。。。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

17
发表于 2011-5-26 08:58:45 | 只看该作者
3吨,真敢干...............
                    
回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2011-5-17 15:35:58 | 只看该作者
110的井放几块石头下去,然后放干的降阻剂有得两包就可以封顶了,------------同意。
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2011-5-9 08:50:44 | 只看该作者
还得批评下这工程的设计是谁搞的?
动不动就搞个深井,原来没勘察的啊?地下水位多深都不知道,土壤电阻率怕都没有测,怎么得出来的要在这儿施工一个三十米深井的方案的?怎是怎么设计的?有计算过吗?这是严重的忽悠!是对业主和施工单位的严重不负责任,是对社会主义建设严重的破坏!!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2011-5-9 08:36:22 | 只看该作者
我觉得为了环境,从我做起,最好一吨都不要灌了,太过份了,你们实在太过份了,边上还有抽水井啊,怎么能这样破坏环境呢,这不道德。
那个谁谁谁说的灌泥浆和土是个办法,悄悄的说下,110的井放几块石头下去,然后放干的降阻剂有得两包就可以封顶了,因为俺就这样做过呢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册