发表于 2011-3-16 22:35:37 | 显示全部楼层
最可靠的热脱扣装置——电子式

易龙公司的EPP系列及其变种系列SPD采用电子式热脱扣装置。MOV的细长引脚线(而非芯片)与拓扑电路低温(110℃)焊接(不会破坏MOV内部晶格和晶界层),当SPD出现劣化发热,达到脱扣温度(110℃)时,MOV与电路迅速断开,非常简单可靠。
------如果是机械式,采用低温焊锡,用40W的外热式烙铁,烙铁头温度在300度左右,焊接110度的焊锡丝(从焊锡的制造工艺上讲,做到110度的就不是焊锡了,不然含锡量少的可怜),加上焊接的散热系数,在焊接压敏脱扣点时,根本不会影响MOV内部晶格和晶界层。除非焊接工人是刚从地理扔下锄头,马上拿烙铁的。而且用了你们说的电子式,有过流保护吗?会产生瓶颈效应吗?在过流的时候怎么动作???何解?

◆最可靠的老化告警方式——指示灯

易龙公司的EPP系列及其变种系列SPD采用电子式热脱扣装置——指示灯可视告警。当MOV与电路断开(过热或短路过流脱扣)时,则指示灯熄灭,一目了然。
-----机械式的弹簧会失效,那灯、限流电阻自身会不会老化至损坏呢?就算是长寿命的LED,也只有1000小时的寿命,还不用说在电网质量差的环境中使用,使用寿命更没有把握,若指示电路损坏,是不是也换SPD。而且想这样的电路在实验或者实际冲击试验中,基本上是冲击一次,这样的电阻、LED渣都找不到。何解??

◆独特的短路过流脱扣功能

目前模块式SPD绝大多数都不具备短路过流功能。

我公司的EPP系列及其变种系列SPD采用特殊的拓扑电路结构,当SPD出现劣化过热、短路或过流时,电路随即自动断开,脱离工作状态,杜绝了起火、爆炸事故。
------你这样说,你的SPD是一次性的吗?雷点流算是过流吗?冲击一次就完蛋了吗?何解?

◆独特的热备份功能


我公司的EPP系列及其变种系列SPD依据UL1449第二版,采用性能稳定的尺寸小于Φ20mm的MOV,通过严格的参数筛选、性能配对、冗余并联而成,保证了每片MOV性能的一致性和稳定性,又可获得不同通流容量的规格,当SPD内一只MOV老化时另几只仍可使用或可投入使用,因此具有热备份功能。这对于受连续电涌(如雷击放电)侵扰的情况,其意义重大,可以最大限度地保护设备。
-----目前国产隆科、飞科、EPCOS 、14--34S/D的片子,安装GB/T18802。2002进行测试,不会出现你出的情况,从制造工艺和电气性能上讲,大体积的MOV完全可以满足动作一致性。不像气放间隙,误差很大。

◆老化预报

我公司的65kA以上EPP系列及其变种系列SPD的每片模块上均具有两个指示灯,接入电路中正常情况下两灯均亮,完全老化时两灯均灭必须更换。当其中一个指示灯熄灭时,表明该组MOV老化失效而另一路MOV尚可使用,提醒用户准备更换新的模块。

----那是因为你们用的双芯片,两个指示电路。对吧?
我没有看过、用过、拆过你们的产品,完全是根据你描述产生的疑问!我对你们的新技术很感性趣!