今天给一栋房子做防雷接地,房子水平面是12M*18M的,砖混结构,地基是沙石,电阻率极高
我们凿出底部混凝土圈梁内的钢筋,测量其对地电阻,测量结果为12.6殴。
周围没空地埋设地网了,但是离这栋楼只有8米远的另外一栋大楼,水平面大概是28M*10M,也是砖混结构,我们又把它的钢筋凿出来,测量结果为1.9殴,主要是其地基还是埋在近一米厚的土壤里
于是我们把两栋楼的钢筋焊接起来,最后测试,两栋楼的对地电阻都是4.6欧!
沙发
 楼主| 发表于 2011-3-1 21:49:30 | 显示全部楼层
下周就要完工了,我实在没办法了,周围没地方埋地网,工程造价也控制得很死,合同价算下来才三四千块而已
幸好旁边5米还有一栋7M*11M的房子,虽然不是业主单位的,但是可以让业主去和人家说说,或者直接不给人家说,偷着把圈梁钢筋凿出来连上
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2011-3-5 22:34:36 | 显示全部楼层
就是做一个4欧以内地网的平均价而已,材料是角钢和圆钢
肯定不是只做一个地网,总共几十个呢,合同总金额XXW
其他的我不知道,施工的人工和材料我清楚,每个地网平均成本1K多点
回复 支持 反对