ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 7849|回复: 18
打印 上一主题 下一主题

两栋大楼自然接地体连接后接地电阻的变化

  [复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-2-28 22:00:16 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
今天给一栋房子做防雷接地,房子水平面是12M*18M的,砖混结构,地基是沙石,电阻率极高
我们凿出底部混凝土圈梁内的钢筋,测量其对地电阻,测量结果为12.6殴。
周围没空地埋设地网了,但是离这栋楼只有8米远的另外一栋大楼,水平面大概是28M*10M,也是砖混结构,我们又把它的钢筋凿出来,测量结果为1.9殴,主要是其地基还是埋在近一米厚的土壤里
于是我们把两栋楼的钢筋焊接起来,最后测试,两栋楼的对地电阻都是4.6欧!
19
发表于 2011-5-28 16:09:37 | 只看该作者
        我当年填志愿的时候,老姐叫我报填如机电、土木的工程专业,我没听,读了个雷电防护科学与技术专业。如今老姐经常说我,你看,到头来还不是做工程了,并且做的是人家可以说是尾巴的部分,当初随便读个工程专业都比这强,听的我可谓是泪流满面~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

18
发表于 2011-5-26 09:43:27 | 只看该作者
三四千,这工程啊....
回复 支持 反对

使用道具 举报

17
发表于 2011-5-7 17:57:51 | 只看该作者
同意星空的观点
回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2011-5-4 15:13:40 | 只看该作者
这么低的利润不如不干!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2011-4-8 17:27:34 | 只看该作者
R=ρ/4B (B等效圆半径)
B1=8.29  ρ1=R1*4B=417.8
B2=8.44 ρ2=64.1
土壤平均电阻率ρ=241
用导线将两个相近的地网相连(S=8m)看做同一个地网,则面积为18*12+28*10+8*18=640
等效圆半径B=14.27
R=ρ/4B=241/4/14.27=4.222
如知道地网的总长度L,可以用R=ρ/4B+ρ/L计算。
看了两天的地网计算方法,可以用的公式太多了,还是用最简单的公式计算,如有不妥之处请指出大家共同探讨。
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2011-3-17 10:21:27 | 只看该作者
楼上的看来知道什么事一样
前些年有一个远程教育的投标总金额还是相当的高的  据说什么什么单位去搞了接地的标 当时那价格啊 就是相当的低 当然 要比楼主的1000多高点点  结果一施工才发现 这个一个点三天不做完 算上人员工资和出差费 项目就没什么搞法了 如果还有一两个地方返下工 或者协调不好 验收不及时 那算上路费 住宿费 项目就要亏本
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2011-3-16 13:57:37 | 只看该作者
一天必须干完,否则亏本
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2011-3-6 09:39:51 | 只看该作者

仅供参考

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?轻松注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

11
 楼主| 发表于 2011-3-5 22:34:36 | 只看该作者
就是做一个4欧以内地网的平均价而已,材料是角钢和圆钢
肯定不是只做一个地网,总共几十个呢,合同总金额XXW
其他的我不知道,施工的人工和材料我清楚,每个地网平均成本1K多点
回复 支持 反对