ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2717|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

<咨询>间隙型防雷器作为第一级要Iimp多少才好!

  [复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-2-11 12:44:51 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    总所周知,在国内使用的低压的间隙型防雷器大都是国外品牌,国内只有少数厂家,毕竟制作工艺和核心技术是比较难达到的。在某个GB标准中提到过对于作为第一级间隙防雷器的最低Iimp值,但是我个人认为那个标准貌似紧紧对于普通的、最低的要求,在某些场合不太实用。

    那么,针对高山、沿海,或者雷击非常频繁、雷击幅值非常大的地方,究竟应该应该选择多少Iimp才合适,国内外的品牌有哪些可以满足,型号都是什么?最好是Uc能在400以上的。

    补充问一个问题,作为第一级的间隙防雷器是不是可以不需要防雷器保护开关?
沙发
 楼主| 发表于 2011-2-12 09:11:00 | 显示全部楼层
风火雷神 发表于 2011-2-11 16:12
我记得有些资料上说过,规范上规定的参数受厂家的影响,规定的偏大,造成了实际上的浪费,所以个人认为按照 ...

谢谢斑竹的提示,不过我提到一些比较特殊的情况,“高山、沿海,或者雷击非常频繁、雷击幅值非常大的地方”这样的地方仅仅依照GB中的要求是比较低的。哦对了,在下所提到的环境是包括中国各地的复杂环境,不能仅仅以一般的情况来考虑的。

此外,间隙型产品真的不需要后背保护开关吗?阁下说的是不需要熔丝,那是否需要加空开呢?我记得有些厂家提过间隙型在有条件下可以不要后背保护开关的,不过具体的我忘记了。


回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2011-2-12 15:05:37 | 显示全部楼层
轻技术重市场的情况下,非常同意阁下的观点。小弟也做了几年的防雷,对轻技术重市场这种状态已经深恶痛绝很久,不过我们还是不能排除即使等电位、屏蔽做的很好的时候,雷电流不进入配电系统的可能性,在下虽没有亲自做个此类实验,也许是假设,在某些场合这种情况还是会发生的。一旦发生这种情况,我们该如何应对。
至于间隙型防雷的保护开关这一点,我已经了然了,感谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2011-2-14 09:21:27 | 显示全部楼层
感谢版主!


过年了,大家还在休息中,觉得论坛比较冷清!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-5-6 10:34

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表