遇到一个麻烦的业主了

  [复制链接]
楼主
发表于 2011-1-12 09:07:42 | 显示全部楼层
这年头没得钱什么都不要谈!!!
看原合同和方案,有地网制作这块没有,对地网接地电阻有要求没,如果没有,那肯定要谈追加,如果有,那找个规范来,教育指导下业主,人工接地装置和自然接地装置都是接地装置,他大舅他二舅都是他舅,原接地电阻都差不多1欧了,完全满足安全生产要求。当然,现在业主是大爷,他不付款你也没办法,所以主要还是解决掉业主领导的问题,人家也没说你这接地不合格啊,只是说怕反击,你这点办法都想不出来解决吗????
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2011-1-12 13:27:16 | 显示全部楼层
好多年不看规范,但好象规范就说了,只有当自然接地装置达不到接地要求时需加设人工接地装置,挖主筋连接在相关规范中也有相应说明,再说了,反击是在两个地电位不等的地网间发生,你只有一个地网,这反击好象有点说不过去,再建一个人工地网反而容易出事,只需要注意同地不同接地点就行了吧。 
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2011-1-18 10:31:30 | 显示全部楼层
兄弟,你要看清楚哇,人家是第三方,现在搞个工程不容易,作为第三方,就算请客喝酒,那钱也不由业主付啊,转包方付款也有个问题,人家业主提出了问题,他要是付款了,以后业主减免你工程款也是个麻烦事情。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2011-1-18 14:45:33 | 显示全部楼层
为这事情还专门找了本规范看下 GB50343-2004
5.2.6 接地装置应利用建筑物的自然接地装置,当自然接地装置的接地电阻达不到要求时必须增加人工接地装置
5.2.3 中还有说明连接建筑物主筋
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2011-1-19 12:31:58 | 显示全部楼层
呵呵 这话说得在理 
回复 支持 反对

使用道具 举报