《建 筑 物 防 雷 规 范》GB50057  部 分
一、填空(1分/空)
1、建筑物的防雷应根据其       重要性      、  使用性质         、      发生雷击事故的可能性和后果        按防雷要求分为三类。
2、外部防雷主要是指利用   接闪器       、 引下线        和      接地装置    将雷电流引入地下泄放的技术措施。使用外部防雷装置一般可将雷电流的  50   %泄放。
3、内部防雷的主要技术措施有     屏蔽      、     等电位连接       、  合理布线          和    安装浪涌保护器       等措施。
4、各类防雷建筑物应采取     防直击雷        和   防雷电波侵入     的措施
5、第一类防雷建筑物滚球半径为 30     米,第二类防雷建筑物滚球半径为   45     米,第三类防雷建筑物滚球半径为   60   米。
6、SPD叫做    浪涌保护器         ,它是一种利用    非线性元件     ,用以限制瞬态过电压和引导电涌电流的器具。
7、雷电防护区(LPZ)一般情况下可分为:  LPZOA      、   LPZ0B       、  LPZ1        、    LPZ2     等。
8、总等电位连接带是指     0       区与      1      区交界处,对所有进入建筑物的   外i来导电物    与建筑物大尺寸金属构件的等电位连接。
9、对于装设有敏感电子设备的建筑物,其低压供电系统宜采用    TT        或    TN-S       系统。
10、计算机房内应敷设      等电位连接网络        ,.机房内交流地、保护地、直流地均应采用   S    型或    M   型方式与   等电位连接网络的接地端子    相连。
11、某加油站泵房应划为  2   类防雷建筑物,当汽油金属罐罐壁厚度不小于   4   毫米时可不另设接闪器。
12、金属油罐必须作 环形      防雷接地,其接地点不应少于  2      处,其间弧形距离不应大于  30m      。
13、有一座属于二类防雷建筑物的高层大厦,高度超过  45       时,尚应采取       防侧击       和    等电位        的保护措施。
14、在LPZ0与LPZ1区交界处的电源SPD,一般应采用波形为    10/350      ,通流容量为   20KA    大通流量的    电压开关型        SPD。
15、在电源系统中采用多级SPD进行过电压保护时,要注意各级SPD之间的能量配合,一般规定SPD1与SPD2之间的线长应大于 10    m,SDP2与SDP3之间的线长应大于    5  m,否则需串联   退耦装置           。
16、计算机房内接地一般有     防雷接地     、  工作接地    、    保护接地    、     防静电接地      、 屏蔽接地     等几种。
17、第一、第二、第三类防雷建筑物首次雷电流幅值分别为    200    KA、   150    KA、   100     KA。
18、防直击雷的人工接地体距建筑物出口或人行道应小于    3    米,当小于   3   米时,应     水平接地体局部埋深不应小于1m        、 水平接地体局部应包绝缘物,可采用50~80mm厚的沥青层        、采用沥青碎石地面或在接地体上敷设50~80mm厚的沥青层,其宽度应超过接地体2m                                。
19、根据规范要求,第一级浪涌保护器的冲击电流不宜小于          ,第二级浪涌保护器的标称放电电流不宜小于              、第三级浪涌保护器的标称放电电流不宜小于                 。
20、对于第一、二、三类防雷建筑,当建筑物高度分别超过     30 、   45  、   60  米的时候,应做    防侧击雷      和等电位的保护措施。
21、当长金属物的弯头、法兰盘、阀门等连接处的过渡电阻大于  0.03Ω  时,连接处应用金属线垮接。