变电所接地,要求0.5欧姆以下

  [复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
 楼主| 发表于 2010-10-23 12:00:27 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们在做一个风电的变电所接地,要求0.5欧姆以下。之前的设计是在整个变电所围墙范围内打10*10的网格(材料为60*6的热镀锌扁钢,接地极材料为ER接地极和1.5米长的60热镀锌钢管)用400米-600米线测量阻值为6.2欧姆。然后在围墙外做附网,用400米-600米线测阻值为5.5.欧姆。变电所围墙范围内为长110米宽90米,围墙外四面树林。问怎么做阻值才能下来,请各位指点一下,谢谢
沙发
 楼主| 发表于 2010-10-23 12:05:15 | 显示全部楼层
补充一下,变电所所在是山上,阻率较大,变电所土壤电阻5000以上
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2010-10-26 07:48:37 | 显示全部楼层
光有人看没人回复,现在施工现场的冻土层都30厘米左右了,安慰一下也行吧