ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2595|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

请教 --引下线与人工接地网相连接处不设断接卡是否规范?

[复制链接]
楼主
发表于 2010-10-15 14:36:35 | 显示全部楼层
回复 人生至乐 的帖子

        我觉得还是要装断接卡的,用于测量接地电阻。因为如果不设置断接卡没法测接地电阻。
        如果用自然接地体,那么不需要设置断接卡。因为建筑内的接地端子或者等电位连接排、甚至是管道都可以用作测量自然接地体的接地电阻。
        此外,如果自然接地体与人工接地体相连,还要在其连接处设置一个断接卡。以方便将自然接地体和人工接地体分开,分别测量接地电阻。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-5-18 03:45

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.