大家赛山区0.5欧接地方案-贵州年轻石灰石地基110KV变电站WJ空腹式接地装置施

  [复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
 楼主| 发表于 2010-9-3 13:07:02 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 wzxdu 于 2010-9-4 20:11 编辑

贵州都匀永和变电站地处年轻石灰石山区,坐落于一个整体大岩石馒头状山体的斜坡上。这是贵州都匀永和变电站:
         
         打伞者为wj空腹式接地装置发明人

贵州都匀永和变电站内部施工工地:
山体情况:
在密不透水的电阻率超过2000欧米的石灰石上有平均1.5米的风化土壤
整体山石厚度至少100米厚度,因为相对高度80-100
米的深沟里依然石头山外露
     本工程属于改造工程,原施工接地网整体接地测试结果为5.85欧姆,严重
超标,此地质结构确定了散流途径以地表层为主,因而选用WJ空腹式接地装置为主进行改造,得到甲方和监理方的认可,下面是施工情况:
                 工人在组装WJ空腹式接地装置
             WJ空腹式接地装置的主体结构
                     挖好坑
                   安装下半球
                        空腹中填土
  
                         组装上半球
     
                          填埋土壤
  根据已埋设4个WJ空腹式接地装置试样测试,单个WJ空腹式接地装置平均
接地电阻为28欧姆,如果辅以导电水泥等降阻措施,通过从4角外引埋设50
-60个WJ空腹式接地装置整体可以实现0.5欧姆的接地要求。其整个工程费用
可以控制在14-16万元之间。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?轻松注册

x
沙发
 楼主| 发表于 2010-9-3 14:39:00 | 显示全部楼层
回复 陈总 的帖子

抛砖引玉,希望大家都来参与,共同促进接地技术的健康发展。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2010-9-3 18:58:58 | 显示全部楼层
回复 a16157996 的帖子

能不能把要求具体点,这样效率高一些,好吗!
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2010-9-5 14:14:43 | 显示全部楼层
回复 yl463710414 的帖子

为了提高效率,还是有针对性的你问我回答好吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2010-9-6 11:31:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 wzxdu 于 2010-9-6 11:38 编辑

回复 风火雷神 的帖子

                                                                                  施工详情
     原施工由贵州电建一公司负责,在电站内敷设了三千多平方米的接地网,60的热镀锌矩阵扁钢,四周共埋设了56个800的接地模块,矩阵中打下60多根60热镀锌角钢,接地电阻5.85欧姆;2根避雷针均为外引,其中1根在外墙基2米处埋下5个800接地模块,外加4根离子接地棒,接地电阻9.9欧姆;另1根在外墙基2米处埋下5个800接地模块,接地电阻9.5欧姆;由此可见,底层为基本没有风化的石灰石,表层为风化土壤的地质状况,对接地的要求很高。在使用WJ空腹式接地装置的若干情况中,最好的情况是一个空腹式接地装置接地电阻为0.1欧姆,最差的情况为15欧姆,在这里,试埋的空腹式接地装置,单个埋初接地电阻达到30欧姆左右,我们也是初次遇到这么严重的情况。
     另外,由于电站在斜坡上建成,有三面保坎,保坎破坏了三面表层土壤的连续性,也是造成接地困难的原因。
                                                       待续

回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2010-9-6 15:30:40 | 显示全部楼层
回复 灭魔神雷 的帖子

   填的是土。这玩意儿是从1984年开始研制的,经过18年的跟踪测试与应用,经过各级电力部门的层层鉴定,于2002年在国家电力公司发文要求推广的科技项目。
  

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?轻松注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
 楼主| 发表于 2010-9-7 11:31:20 | 显示全部楼层
回复 雷工 的帖子

一次接触面积增大至关重要,你看法和我们是一致的。另外空腹中还有注水保湿。帖子中的方案是外引的,请仔细看看。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
 楼主| 发表于 2010-9-7 18:29:01 | 显示全部楼层
回复 zhhles001 的帖子

一般不会,特殊情况除外。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
 楼主| 发表于 2010-9-7 18:36:05 | 显示全部楼层
回复 zhouping1011 的帖子

铁板机械强度差,不耐腐蚀。准球面与散流电场等电势面基本一致。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
 楼主| 发表于 2010-9-7 18:45:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 wzxdu 于 2010-9-7 23:30 编辑

回复 雷工 的帖子

理解很不错。土壤电阻率200-300欧姆,外引1000米不失是个好主意,但占地,下坡方向有三回转的公路,破公路太多。手续太多,成本也无法接受。
回复 支持 反对

使用道具 举报