求助--公司二栋建筑避雷阻值不达标该如何整改?

  [复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2010-8-14 15:07:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  公司有二栋建筑(生产车间)长90米、宽50米、建筑高度12米共三层,原避雷接地是从主体建筑构造柱引下,但时过六年阻值被检测出过高(5-8欧)。我想的整改方案是外挖人工接地沟(距主体建筑5米)沿建筑周边挖条1*0.5米的沟,每隔5米打条5*50*50*2500的镀锌角钢然后用4*40的扁钢相连,再从天面原有18根引下线(下构造柱处焊驳,12镀锌圆钢)沿外墙引下至地下与接地极相连。我想问如果沿车间周边挖沟此工程量过大(车间前后90米处,左右二侧50米处共有八个大门水泥路面出入口)这样要破坏水泥路,能不能只在建筑的前后90米处二面开挖二条90米的沟,然后把天面18条圆钢引下线(左右50米二侧共有3根引下线其他15根都在前后二边)分二组(每组各9根)从前后90米处引下去接地(而侧面的三根引下线我是从天面延伸改接到前后二面引下,可否几根引下线并排焊接引下),不知这样对泄流可有影响?还有引下线与接地极要如何规范连接,是12的镀锌圆钢直接与接地极或接地扁钢相连还是在距地1.8米处用螺丝紧固连接?如何的连接法?我是新手,请各位前辈师傅多多指教!谢了!
沙发
 楼主| 发表于 2010-8-14 15:25:29 | 只看该作者
公司建筑防雷设计是三级的。如果避雷引下线避开水泥路从电缆沟经过要做什么防护措施才不会波及供电电缆?谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2010-8-14 23:47:29 | 只看该作者
5-8 还过高????

真要做的话,从四个角向外辐射型的布置,,连接最好采用焊接工艺。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2010-8-15 19:12:16 | 只看该作者
5-8 还过高????

真要做的话,从四个角向外辐射型的布置,,连接最好采用焊接工艺。。
斯峰 发表于 2010-8-14 23:47



谢谢版主的回复!能不能说的具体点,比如天面的引下线可否集中在一块以建筑物的前后二面引下,这样才不会影响建筑美观!还有引下线与接地极之间的连接要如何才算规范(是直接与接地桩连接还是在距地面1.8米处用螺丝驳接)谢谢!避雷网接地阻值在4欧以下才达标,是气象局检测人员说的,难到有误?还请版主再讲解下,不然今天忙了一天做出来的整改方案被你这样一说都白做了,都把我搞糊涂了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2010-8-16 15:40:14 | 只看该作者
不知道土壤电阻率是多少?因为还涉及到有效地网的问题。三类防雷建筑物每根引下线所接有效地网的接地电阻应不大于30欧姆。因此,增设的人工地网可就近埋设在车间90米长的一面或两面的适当位置。2.5米长的垂直地桩最好用圆钢,角钢很难打下去,与基础地网和各垂直地桩的连接一定要焊接,最好用圆钢比较耐用些,焊接点应注意防腐。注意防跨步电压危害。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2010-8-16 16:22:39 | 只看该作者
先上图片。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2010-8-16 16:24:06 | 只看该作者
??附件怎没有了。。[url][/url]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?轻松注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2010-8-16 16:25:05 | 只看该作者
忘了把图缩小一点了,将就看吧。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2010-8-16 16:39:49 | 只看该作者
 GB50057 第3.4.7条 引下线不应少于两根,但周长不超过25m且高度不超过40m的建筑物可只设一根引下线。引下线应沿建筑物四周均匀或对称布置,其间距不应大于25m。当仅利用建筑物四周的钢柱或柱子钢筋作为引下线时,可按跨度设引下线,但引下线的平均间距不应大于25m。

按照这条来理解的话应该用不了18根引下线,另外原来建筑的主筋可以采用,因此只要明敷的引下线旁重新做地网。。工程量就会小许多。。。

个人理解圆钢的降阻没有角钢来的快。。。

另外根据GB50057第4.2.5条 在易受机械损坏和防人身接触的地方,地面上1.7m至地面下0.3m的一段接地线应采取暗敷或镀锌角钢、改性塑料管或橡胶管等保护设施。 所以图中还是有些不当的地方的,,即将扁钢与引下线的连接点那段上移,下段穿管保护,再固定在墙上。。。

你讲的建筑物为厂房,还应该参照GB50057第4.3.5条防直击雷的人工接地体距建筑物出入口或人行道不应小于3m。当小于3m时应采取下列措施之一:   一、水平接地体局部深埋不应小于1m;   二、水平接地体局部应包绝缘物,可采用50~80mm厚的沥青层;   三、采用沥青碎石地面或在接地体上面敷设50~80mm厚的沥青层,其宽度应超过接地体2m。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2010-8-16 16:47:14 | 只看该作者
做地这玩意其实工艺还是比较多的,,老板又怕烦。。。。