请教大家,电源防雷器安装是否符合要求?

  [复制链接]
楼主
发表于 2010-8-11 15:04:03 | 显示全部楼层
呵呵~~有钱就可以这么装。也不能说不符合规范。。

看图片可以看做同级防护器,但In却是左边60,右边为80。。。。但是看完地板后让人觉得防雷器是按照原来的空开来选型的。。。这样的选型思路要不得。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2010-8-11 15:05:23 | 显示全部楼层
更正四楼说法,,不是3P+N模式,,,
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2010-8-12 13:47:26 | 显示全部楼层
那是你没看懂图啊。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2010-8-12 13:48:03 | 显示全部楼层
  3P+N,个人以为是A,B,C与N间用压敏,N与PE间用放电管,这是对的。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2010-8-15 00:00:26 | 显示全部楼层
从图纸上没给出SPD型号,同样看不出这是不是作为第一级防护用的,第二虽然有地排和N排,同样看不出是什么制式的。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2010-8-15 00:01:35 | 显示全部楼层
作为第一级防护来讲,个人觉得最好不用压敏器件做的4P模式。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2010-8-18 11:10:27 | 显示全部楼层
2300A。。???防雷器型号不是按照断路器来选的
回复 支持 反对

使用道具 举报