炸药库防雷问题,急!!!

  [复制链接]
楼主
发表于 2010-8-4 10:45:05 | 显示全部楼层
应该不行吧,根据第一类建筑物引下线或地网与建筑物之间有个安全距离。所以不能用扁钢将门与直击雷地网相连。
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2010-8-6 15:45:27 | 显示全部楼层
直击雷的地网与防静电的地网应该是2个独立的地网,且这两个地网的距离需符合GB50057
中规定的安全距离。引下线也是。
GB50057中3.2.2和3.2.3中防感应雷、防雷电波入侵中的接地都是说的防感应雷接地装置。
3.2.4中规定高大建筑物中才可以用防直击雷的接地装置兼做防雷电感应之用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2010-8-6 15:58:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 mikelt 于 2010-8-6 16:00 编辑

回复 yubling 的帖子


   标准上说的至少3m
第一类建筑物不是以雷暴日来判定的。