防雷模块串并联的问题

  [复制链接]
楼主
发表于 2010-8-8 23:46:23 | 显示全部楼层
就目前的过压防护单元主要是并联,目的是线间过压吸收和钳位及往地电位参考点做分流泄放通道。
目前世面上有串联型的防雷箱   它是属于B级与C级的复合型  即可泄放大雷电流又可实现防雷箱输出端  低残压 的特点  但中间需要用自然电感或者自然电阻进行退偶,实现B  C级的能量协调与配合。但需要考量串联在线路中 的线径截面积  又就是说需要考虑后面设备的负载功率。

但目前在行业里已有了串联型的过压防护单元,属于串联安装,属于高频阻抗器件。即在雷电高频情况下呈高阻抗状况  阻断雷电入侵   并在雷电过压情况下  与设备形成 串联分压   保护设备。
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2010-8-10 23:57:59 | 显示全部楼层
回复 mikelt 的帖子


    最主要的原因是遮断压敏电阻的漏流,防止压敏以短路结束生命!
但需要注意的是 两个器件的配合问题,2个器件存在着响应时间、击穿电压、通流大小的配合关系。