ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2350|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

[技术文摘] 谈对住宅等电位联结的认识

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2010-7-12 17:02:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
等电位联结是将建筑物中各电气装置和其它装置外露的金属及可导电部分与人工或自然接地体同导体连接起来以达到减少电位差称为等电位联结。等电位联结有总等电位联结、局部等电位联结和辅助等电位联结。

  总等电位联结(MEB):总等电位联结作用于全建筑物,它在一定程度上可降低建筑物内间接接触电击的接触电压和不同金属部件间的电位差,并消除自建筑物外经电气线路和各种金属管道引入的危险故障电压的危害。它应通过进线配电箱近旁的接地母排(总等电位联结端子板)将下列可导电部分互相连通:

  ——进线配电箱的PE(PEN)母排;

  ——公用设施的金属管道,如上、下水、热力、燃气等管道;

  ——建筑物金属结构

  ——如果设置有人工接地,也包括其接地极引线。

  住宅楼做总等电位联结后,可防止TN系统电源线路中的PE和PEN线传导引入故障电压导致电击事故,同时可减少电位差、电弧、电火花发生的机率,避免接地故障引起的电气火灾事故和人身电击事故;同时也是防雷安全所必需。因此,在建筑物的每一电源进线处,一般设有总等电位联结端子板,由总等电位联结端子板与进入建筑物的金属管道和金属结构构件进行连接。

  辅助等电位联结(SEB):在导电部分间,用导线直接连通,使其电位相等或相近,称作辅助等电位联结。

  局部等电位联结(LEB):在一局部场所范围内将各可导电部分连通,称作局部等电位联结。它可通过局部等电位联结端子板将下列部分互相连通:

  ——PE母线或PE干线;

  ——公用设施的金属管道;

  ——建筑物金属结构

  浴室被国际电工标准列为电击危险大的特殊场所。在我国浴室内的电击事故也屡屡发生,造成人身伤害,这是因为人在淋浴时遍体湿透,人体阻抗大大下降,沿金属管道传导来的较小电压即可引起电击伤亡事故,因此在卫生间作局部等电位联结可使卫生间处于同一电位,防止出现危险的接触电压,有效的保证了人身安全。

  在住宅设计和施工中,我们发现对作总等电位联结能认真执行,但对局部等电位联结不够重视,施工人员对怎样作局部等电位联结还存在一些疑问。下面,就我在施工图中,卫生间局部等电位联结的作法详述如下:

   在进行卫生间内局部等电位联结时,应将金属

[color=red]本文的真实发布时间与本贴发布时间可能不一致,请留意!:[/color]
沙发
发表于 2012-6-3 22:08:44 | 只看该作者
dsssssssssssssss
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-5-2 21:29

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表