安装在60高的铁塔上的信号防雷器和电源防雷器接地怎么处理,急!!!!!!!

  [复制链接]
楼主
发表于 2010-7-12 13:22:27 | 显示全部楼层
接铁塔肯定是不行的,电压太高,接地点距离地网越远,电压越高。应该从地网中部引接地线上来,接地线应作屏蔽处理。条件许可的情况下,接地线尽量在塔的中央位置布设。
不过接地线的屏蔽层会阻碍SPD泄放电流,这个阻碍的程度有多大,还期望高手们来探讨分析。