安装在60高的铁塔上的信号防雷器和电源防雷器接地怎么处理,急!!!!!!!

  [复制链接]
楼主
发表于 2010-7-20 15:51:26 | 显示全部楼层
应该就近接地(即接塔身),设备应安装在塔的中间,接地点也应在中间,以免遭侧击雷击.SPD在这里是作等电位,即合理安装SPD,使设备以接地点为"0"点,无论雷击时此点的电位有多高,而工作电压和信号电压的幅度相对于这个"0"点均不超过允许范围.