ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
楼主: wzxdu
打印 上一主题 下一主题

高压线路接地优秀方案-采用国家电力公司发文推广的WJ空腹式接地装置

  [复制链接]
楼主
发表于 2010-11-26 19:44:44 | 显示全部楼层
1 和换土法的区别?
2 接地电阻的计算公式是如何推出的?
3 外壳和引线是什么材质?
4 产品是施工时的埋深是多少?
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2011-1-27 16:18:28 | 显示全部楼层
wzxdu 发表于 2010-12-20 23:48
回复 rico198088 的帖子

1,局部换土。2,    WJ空腹式接地装置单体接地电阻理论经验公式:               ...

感谢你的解释,仍有以下问题:1 接地计算公式中的K1,和K2 如何得出?如果是仅是经验数值,将很难推广,毕竟不是每个人都有降阻锅(临时称呼)的施工经验。
2 镀锌管的防腐蚀能力不好,尤其是在地下的时候。具体的腐蚀数据,如果你需要我可以提供给你。
3 铁和钢的差别在于含碳量,能否告知含碳量。碳含量如果过多,铁就会很脆,就没有强度一说,且易发生表面微电池腐蚀。
4 你的水是不停的添加还是一次添加,终身有效?不停添加,维护量大;终身有效,这不可能。水如果不扩散,就无法改善土壤;水如果扩散,就要不停添加。
5 我用过降阻锅,13个变电站,我只降下来一个,不知道是不是你们的产品。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2011-4-29 18:56:12 | 显示全部楼层
wzxdu 发表于 2011-4-19 11:24
大家可以看看这个报告:(这个是28年前的实验,电力部门自己测试,理论怎么推,毕竟实践才是检验真理的标准 ...

真乃神器也!!电力系统在28年前推广就好了,杆塔的接地就不用征那么多地了,贵死了。