防雷器在未有雷电情况下就给烧掉,是什么原因???

  [复制链接]
楼主
发表于 2010-8-13 22:57:29 | 显示全部楼层
回复 mikelt 的帖子


   

扯淡。。。。那家的 摄像机的电源是48V的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2010-8-17 13:54:42 | 显示全部楼层
回复 mikelt 的帖子


    你多了解下安防行业,尤其是视频监控行业!
就目前的摄像机来说,电源电压分:AC220V、AC24V(不是直流24)、DC14V(捷高球机为代表)、DC12V  。

我觉得你说的问题大体分为两大原因:
1:产品原因,设计缺陷。(内因)
1)产品的压敏电压做的低了。当电网电压不够稳定时,处于临界状态,多次工作,侧漏流增大,若热脱扣没有做好,有起火可能。
2)电源系统保护模式和电网不兼容缺陷,若采用Y型电路,可解决多种电网制式。
3)生产工艺缺陷,如因管理不善  造成生产质量下降,引起批量产品缺陷。

2:工程原因(外因)
1)安装有误,线接错了,若内部采用1+1的组合方式,故L-N  不能接反。
2)电网电压波动范围太大,不够稳定。
3)若电网出现相部平衡,对N线的电流也有影响。烧坏隔离器件。

暂时就想到这些!你参考!
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2010-8-17 13:56:32 | 显示全部楼层
补充一下:
DC48V的 电源 一般为以太网供电的网络摄像机,1236数据、4578为电源。