ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 10929|回复: 44
打印 上一主题 下一主题

使用接地模块为接地设计上的天大笑话

  [复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2010-1-11 10:36:47 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
见附图

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?轻松注册

x
45
发表于 2010-4-11 18:11:14 | 只看该作者
不错的 谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

44
发表于 2010-3-30 09:42:18 | 只看该作者
路过,看看,通了六窍!
回复 支持 反对

使用道具 举报

43
发表于 2010-3-25 17:56:31 | 只看该作者
总结:做人要低调。
crazy 发表于 2002-1-1 06:54



   十年了,这样的帖子还是第一次见到!
回复 支持 反对

使用道具 举报

42
 楼主| 发表于 2010-3-19 22:59:03 | 只看该作者
回复 41# Whjdw
往前看,你也浮躁了,呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

41
发表于 2010-3-18 17:23:43 | 只看该作者
到处做广告,我还以为有新回复?
回复 支持 反对

使用道具 举报

40
 楼主| 发表于 2010-3-15 23:55:32 | 只看该作者
你发的降阻剂文章感觉确实有道理,但这篇文章有些牵强
ghjcloud 发表于 2010-1-11 11:55

怎么个牵强?
说出个道理来
回复 支持 反对

使用道具 举报

39
 楼主| 发表于 2010-3-15 23:54:36 | 只看该作者
总结:做人要低调。
crazy 发表于 2002-1-1 06:54

晕,怎么把我挤到二楼了
回复 支持 反对

使用道具 举报

38
 楼主| 发表于 2010-3-15 23:49:16 | 只看该作者
回复 36# Whjdw

请参看楼上的回复。
你不觉得接地模块的是一个时代的耻辱吗?这个时代的技术人员必为后人所不耻,至少,必为后人所不屑
回复 支持 反对

使用道具 举报

37
 楼主| 发表于 2010-3-15 23:46:23 | 只看该作者
呵呵。费了牛劲才算看完。
1、几何模型没有问题。计算基本正确(不正确的是排版问题)。
2、单从模型分析,结论没有问题。(实际效果也基本是这样)。
3、“只对接地网面积小于10*10m的接地网有效”——这个怕是不见得。一般,对矩形的,边缘闭合的,怕是效果不大。还不如“一”字型的。
4、腐蚀的问题还是不谈也罢。至少,会有反面参考实例。
5、关于商业操作,最好别写人家名字。点名道姓就不好了。
总结:做人要低调。





通天雷神 发表于 2010-3-9 18:43

呵呵,那就再费点牛劲吧:)
比如
“只对接地网面积小于10*10m的接地网有效”——这个怕是不见得。一般,对矩形的,边缘闭合的,怕是效果不大。还不如“一”字型的
连贯前后文看吧!
你说的,我懂,我表述的,你却没看明白。
关于商业操作,最好别写人家名字。点名道姓就不好了。
我只是就着论文写,如果他们不刻意将商业宣传搅到学术论文里,我想点名都难。

总结:做人要低调——互勉!
回复 支持 反对