ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2630|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

肇庆山区农村山边的自家农民居防雷问题请教。

  [复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2009-11-27 18:06:13 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 more 于 2009-11-27 18:07 编辑

现状描述:
1、广东肇庆,山区,雷电频繁活动,处在风口,南北风刮得很厉害。夏天在屋子附近常能听到雷击的巨响。
2、农民房,屋前(东)400米是高100米的山岗;屋后(西)30米是100米的山岗(南北向);屋后200米外的山上和200米的空地上是高压线(装有避雷装置);屋北150米外是一个30米高的小山岗。
3、3.5层,附图是三楼楼顶(即附图的右边还需建楼梯和两个卧室),3层高约10米,两个卧室和楼梯预计高3米,即总高约13米。
4、该地方地下水资源丰富,50米外有自冒的泉/井水。

问题:
1、是否需要装避雷针?
2、如果需要,房子周围是其他人的地,不可用,避雷的接地怎么办?
3、接地可以埋在屋子的左上角那个小三角形里吗?如果可以,怎么做?
4、接地可以用铜线接到屋后30米外的山上吗?
家里建的房子,自己住的,因为本人能力有限,烦请各位达人帮忙解答。
可以在这里留言,也可以发邮箱:yangson@qq.com

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?轻松注册

x
沙发
 楼主| 发表于 2009-11-28 01:06:40 | 显示全部楼层
回复 2# 又见星空

谢谢“又见星空”半夜里还能给鄙人作答。
您所提的建议回复如下:

屋前是公路,左右两边是人家的在住的房屋(3米距离),屋后是别人的菜园(有时候下雨天也会有人在里面耕作、摘菜什么的),所以确实是没有合适的地方——担心万一避雷针真的发挥作用了,会殃及邻里啊!

1、所以如果不建议接到30米外的山上,能利用的是屋子的1)左上角的 三角形 “边角料”,或者2)前面的院子。不知道有没有可以接地线的?如果可以,需要怎么做?

2、此外,是有打算做避雷网的,但房子右边的三间楼梯或比天台(即三楼楼顶)高出3米,查阅了有关资料依据按照滚球法计算,如果不做避雷网,而在右边的屋顶前后两侧架各竖一根2米长的钢筋作为接闪器会节约几百块钱。请问,这样可以吗?如果可以,有什么需要注意的吗?

再次麻烦到您,抱歉,有劳啦!
回复 支持 反对