我用摇表测试接地排的地阻,接地排上连接有设备并且正在工作(带电设备)。

我想问我测试时不断开设备对地阻值有影响吗?如果有影响,影响是多大,是完全错误的数值还是正确数值偏大或偏小的百分之多少?

谢谢大家了,最好实践过的朋友。
15
发表于 2010-10-23 23:34:45 | 只看该作者
表上有这刻度?????
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2010-10-6 20:38:51 | 只看该作者
新手学习了,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2010-6-17 09:27:35 | 只看该作者
本帖最后由 又见星空 于 2010-6-17 09:30 编辑

楼上不地道,技术工作者应该表现的是事实的本来面目,不畏强权,不以贫富来衡量取舍。
在此强烈抗议楼上为了用途把技术活路拿来当工具的做法!!!
上周俺们搞一个电站地网测试,结果值和当初他们的值有比较大的差异,结果甲方要求再测试一次,晕哦,头十万的测试费,再搞一次,有鬼的搞法啊,在会上我们据理力争了自己的方法和结果,但甲方拿以前XXXX权威机构的测试报告给我们看,我晕S去,测试结果居然是0.09,我无言了,这个测试单位也太强了,可是甲方还是要求搞这单位的测试方案再搞一次,我们一拿方案一看,更无言了,没法,出钱的是老大,再做吧。。。。。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2010-6-15 09:23:13 | 只看该作者
具体该不该断开来测量,取决于你所测量数值的用途。
回复 支持 反对

使用道具 举报

11
发表于 2010-6-10 13:01:52 | 只看该作者
要弄懂测量原理,要知道断开和不断的测量回路,这样才能真正理解测量是否准确,是偏大还是偏小的问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2010-6-7 19:57:02 | 只看该作者
呵呵,不断开的话,可能测出负值
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2010-6-5 17:53:34 | 只看该作者
短开来梁吧。这样准确点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
 楼主| 发表于 2009-10-22 08:55:22 | 只看该作者
反正就是断开比不断开肯定要准些   是吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2009-10-22 08:06:12 | 只看该作者
呵呵 别听他忽悠 什么20%-90% 不知道他在哪找到的这参数
连接正在工作的设备测试肯定是测不准的 不过也没有说测试必须断开设备啊 再说了 断开设备就一定测得准了?
排除干扰有许多方法 同点多方向放线就是一种校验测试值的方法