ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
楼主: shanly816
打印 上一主题 下一主题

请问防雷的“一级,二级,三级”的标准是什么?

[复制链接]
楼主
发表于 2003-5-15 13:14:00 | 显示全部楼层
马专家说的对。:)
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2003-5-15 17:25:00 | 显示全部楼层
好!继续讨论!
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2003-5-16 12:51:00 | 显示全部楼层
唉~!非要我说啊?

首先:国标的分级是:6KV、4KV 一级 10/350波形≥12.5KA(25KA);2.5KV 二级 8/20≥20KA;1.5KV三级 8/20波形≥10KA。这个没有问题啊。

其次:怎么问起哪一级先启动的问题了?这个问题让人怎么说呢?如果设计合理我们自然希望分级启动,因为每一级的泻放电流能力是不同的。可是由于每一级所选用的SPD器件不同,他们的工作曲线也不同,要他们分级启动是难了点。国标不是要求每级间的距离不小于15米吗?你以为这参数没有用?所以……不就有了退藕电抗器吗?所以……不是很多厂家都加电感器件吗?因此,一级一级的泻放雷电流是没有错的,可怎么个启动法呢?

首先要所的一点是:无论是间隙型SPD,还是MOV型SPD,还是复合型SPD,他们都是电压启动的。任何脉冲过电流都必须转化成过电压它们才工作。其次要说的一点是:无论一级、二级还是三级,它们各级的残压都不能超过设备的绝缘耐压。

最后:问的问题是三级的配合问题。这个问题太专业了。每个厂家的产品都不一样。我要反过来问一句:如果系统中的过电压不是由电源侧传过来的,而是由设备侧传过来的,那情况会怎样呢?也就是说:比如现在有一个设备产生的操作过电压,它现在就非要先打你那第三级保护,你说怎么办?就让它坏去?呵呵。

也许我的话太多了。我只想看大家说什么,我觉得怎么说都有道理,所以我就不说了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2003-5-16 18:27:00 | 显示全部楼层
[这个贴子最后由通天雷神在 2003/05/20 03:40pm 第 1 次编辑]

1、间隙和MOV的启动电压差多少

间隙的脉冲点火电压一般是MOV的两倍。

2、二者距离是多少

15微亨电感的距离。(谢谢马雷提醒)

3、波形是什么(间隙的响应时间和冲击陡度有关)

一个是1.5/50一个是8/20

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2003-5-19 15:48:00 | 显示全部楼层
SPD的间距不是15M,而是开关型与限压型为10M,限压型间为5M。

谢谢改正。

回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2003-5-21 16:50:00 | 显示全部楼层
是难啊。讨论这个问题讨论到最后和听天书一样。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2003-5-22 00:02:00 | 显示全部楼层
这点说的有道理。谢谢指教。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2003-5-25 18:29:00 | 显示全部楼层
是林维勇。不过估计老林对这个闹不清楚。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-5-18 21:18

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表