ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
楼主: shanly816
打印 上一主题 下一主题

请问防雷的“一级,二级,三级”的标准是什么?

[复制链接]
楼主
发表于 2003-4-29 11:59:00 | 显示全部楼层
这是较早些时候的概念

即SPD的Up要低于设备耐压水平

6KV
4KV  --- 一级   10/350 >12.5KA-25KA(根据 50057-94 2000年修订版 附录可以计算)

2.5KV  --- 二级  8/20 >20KA

1.5KV  --- 三级 8/20 >10KA

但是新的Up水平已经调低

比如所谓 B+C级 Up 小于2500V...

其实分级防雷不拘泥于几级,最重要的是达到第一级的放电能力和Up低于设备耐压水平,为达到此目的,需要几级就设计几级防雷。

回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2003-4-29 12:03:00 | 显示全部楼层
[这个贴子最后由ASP在 2003/04/29 12:06pm 第 2 次编辑]

具体规格就要看具体产品了

比如:一级
规格可以是模块: ASafe-15 或ASafe-25
防雷箱 : PPS-I/3-140BA

二级
规格可以是模块: AM2-20
防雷箱 : PPS-II/3-40

三级
规格可以是模块: AM3-10
插座式电源防雷器 : A6-420NS...
.....................................................

参见:
http://asp.cn/cgi-bin/21/topic.cgi?forum=12&topic=89&show=0
http://asp.cn/cgi-bin/21/topic.cgi?forum=12&topic=69&show=0
http://asp.cn/cgi-bin/21/topic.cgi?forum=12&topic=36&show=0

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2003-5-6 11:29:00 | 显示全部楼层
你可以先了解一下概念和器件特性

开关型 spd
限压型 spd

mov
gastube
tvs
....

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2003-5-7 10:14:00 | 显示全部楼层

你要是搞营销的话,就不必问那么清楚了

否则得从中学电路基础开始补起。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2003-5-14 16:16:00 | 显示全部楼层
没有正确答案!!!

和哪一级采用的spd元件有关,和这些spd的动作电压有关

回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2003-5-21 16:43:00 | 显示全部楼层
下面引用由zjhzlhp2003/05/21 03:34pm 发表的内容:
马雷你好:如果按你说的那不是越到后面他的电压就越高了???

?? 不明白??

其实,那个反应速度没有讨论的价值和意义
甚至那个先启动都如此

关键要看 电压限制的效果

1991年的时候,我和 MATISUSHITA 的技术人员 讨论过反应速度的问题,
再到2003年和一些专家讨论这个问题,没什么实质性变化!
结果就像10/350和8/20转换问题一样
没有结论

对于一个防雷系统
那一级先启动和采用的芯片,生产工艺、线路设计、甚至到施工安装都有关系,所以对一个不确定的问题,要讨论一个确定的答案,实在是勉为其难

回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2003-5-29 16:33:00 | 显示全部楼层

虽然我知道这是一句废话,但还得说(来自抓老鼠的猫)


任何形成有效保护的动作顺序都是合理的

回复 支持 反对

使用道具 举报