免接地防雷器

  [复制链接]
楼主
发表于 2009-12-22 11:55:33 | 显示全部楼层
根据电力装置设计规范,电源的PE线总是要接地的,并有规定的接地电阻值,只要相线对PE线装了SPD,雷电流会通过电源线路入地。前级SPD主要用于泄流,末级SPD主要作等电位(对地网要求不高,甚至可不用地网)。因此,即使不另接专用防雷地网,实际上也是有雷电通路的。只要雷电流不太大,不烧坏供电线路,不造成局部雷电高压危害,设备会是安全的。防雷是系统工程,是要根据实际情况设计的,没有放之四海而皆准的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2009-12-22 15:58:49 | 显示全部楼层
免接地SPD实际上是要根据具体情况合理运用的,防雷对地网的要求各位可参考本人在《中国防雷》2008年大约第4期的论文《防雷地网的接地电阻值越小越好吗》。
回复 支持 反对