ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
楼主: 南气防雷生
打印 上一主题 下一主题

第5周,压敏电阻片与放电管串、并联使用的优缺点?

  [复制链接]
楼主
发表于 2009-7-4 18:14:58 | 显示全部楼层
压敏电阻在通过持续大电流后其自身的性能要退化,将压敏电阻与放电管并联起来,可以克服这一缺点。在放电管尚未放电导通之前,压敏电阻就开始动作,对暂态过电压进行箝位,泄放大电流,当放电管放电导通后,它将与压敏电阻进行并联分流,减小了对压敏电阻的通流压力,从而缩短了压敏电阻通大电流的时间,有助于减缓压敏电阻的件能退化。在这种并联组合中,如果压敏电阻的参考电压U1mA 选得过低,则放电管将有可能在暂态过电压作用期间内不会放电导通,过电压的能量全由压敏电阻来泄放,这对压敏电阻是不利的,因此U1mA的数值必须选得比放电管的直流放电电压要大些才行。必须指出,这种并联组合电路并没有解决放电管可能产生的续流问题,因此,它不宜应用于交流电源系统的保护。

压敏电阻与放电管的另一种组合是串联。压敏电阻具有较大的寄生电容,当它应用于交流电源系统的保护时,往往会在正常运行状态下产生数值可观的泄漏电流,例如,一个寄生电容为2nF的压敏电阻安装在220V、50Hz的交流电源系统中,其泄漏电流可达0.14mA(有效值),这样大的泄漏电流往往会对系统的正常运行产生影响。将压敏电阻与放电管串联之后,由于放电管的寄生电容很小,可使整个串联支路的总电容减到几个微微法。在这种串联组合支路中,放电管起着一个开关作用,当没有暂态过电压作用时,它能够将压敏电阻与系统隔离开,使压敏电阻中几乎无泄漏电流,这就能降低压敏电阻的参考电压U1mA,而不必顾及由此会引起泄漏电流的增大,从而能较为有效地减缓压敏电阻性能的衰退。在暂态过电压作用期间,由于压敏电阻的参考电压U1mA可选得较低,只要放电管能迅速放电导通,则串联支路能给出比单个压敏电阻更低的箝位电压。

浪拓电子技术有限公司(http://www.szlangtuo.com)是国内唯一一家全方位,全流程提供防雷解决方案和浪涌保护器件的高科技公司.
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2009-8-1 12:30:39 | 显示全部楼层
 压敏电阻与放电管的串联组合一般应用在交流线路的保护。压敏电阻具有较大的寄生电容,当它应用于交流电源系统的保护时,往往会在正常运行状态下产生数值可观的泄漏电流,这样大的泄漏电流往往会对系统的正常运行产生影响。将压敏电阻与放电管串联之后,由于放电管的寄生电容很小,可使整个串联支路的总电容减到几个微微法。在这种串联组合支路中,放电管起着一个开关作用,当没有暂态过电压作用时,它能够将压敏电阻与系统隔离开,使压敏电阻中几乎无泄漏电流。
浪拓电子--您身边的电路保护专家 www.szlangtuo.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-5-20 00:19

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表