当接地电阻不达标,可否与供水管道连接实现要求电阻?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2009-6-17 10:16:21 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
本帖最后由 zht1227 于 2009-6-17 11:57 编辑

接地电阻7欧 供水管道0.4欧 由于地理位置及费用问题 不可能再降低接地电阻 可否与供水管道连接?实现小于4欧的目的 另外机房弱电接地 单独接地也不道标可否通过圆钢连接到 与供水管道相接的那个单独接地电阻 2个单独接地 相距60米? 还有强弱电共接地是不是要在各系统汇聚到各自等电位箱上 再实现共接地  谢谢
望各位朋友针对我的问题 点对点回答 承谢了 本人愚钝知识欠缺  非点炮不响的  再谢谢了
26
发表于 2010-1-9 22:01:26 | 只看该作者
根据楼主介绍的现场施工环境情况来说;

接了水管的目的是降低接地电阻,应该接。但前提是要给水管做好接地,也就是把新增加的人工接地装置的散流面积达到要求,以保证散流效果。否则就违背了接地的意义了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

25
发表于 2010-1-9 10:21:46 | 只看该作者
唉,林子大了,什么鸟都有。
回复 支持 反对

使用道具 举报

24
发表于 2009-7-16 22:00:28 | 只看该作者
不接为妙。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

23
发表于 2009-7-7 19:57:48 | 只看该作者
原则上应该是可以接的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

22
发表于 2009-7-7 17:29:40 | 只看该作者
什么建筑物,用途。。。除了有特殊要求的,一般不是都用共地系统吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

21
发表于 2009-7-7 12:40:22 | 只看该作者
GB50057
第3.3.9条
第四款  架空和直接埋地的金属管道在进出建筑物处应就近与防雷的接地装置相连,当不相连时,架空管道应接地,其冲击接地电阻不应大于10Ω。本规范第2.0.3条四、五、六款所规定的建筑物,引人、引出该建筑物的金属管道在进出处应与防雷的接地装置相连;对架空金属管道尚应在距建筑物约25m处接地一次,其冲击接地电阻不应大于10Ω。
连不连接你随意···
回复 支持 反对

使用道具 举报

20
发表于 2009-6-29 17:49:44 | 只看该作者
还是不接为好,俺做的地用模块铺,所以不用接.
回复 支持 反对

使用道具 举报

19
发表于 2009-6-25 09:45:36 | 只看该作者
来,抽烟!!1
回复 支持 反对

使用道具 举报

18
发表于 2009-6-24 11:43:17 | 只看该作者
接地这玩意就是创新!

无所谓好与不好,业主满意,验收通过,米米到手,大家都好!
回复 支持 反对

使用道具 举报