发表于 2009-6-4 16:21:17 | 显示全部楼层
这只是理论分析而已,把你的理论结果去室验室测一下就知道了~!
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2009-6-4 17:24:22 | 显示全部楼层
受益匪浅!
morigejihu 发表于 2009-6-4 16:01



公式没有错,推导有误~!U=IR+Ldi/dt
di是必须用积分求解!错也是错在这一步
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2009-6-5 17:12:32 | 显示全部楼层
不考虑电线径的阻抗时,电感压降的公式为:UL=L×(di/dt),

i为流过SPD的雷电电流,t为对应的雷电流波头时间。

di取值问题,你能取20KA吗?dt能取8us吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报