ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
楼主: 浓情如酒
打印 上一主题 下一主题

工频接地电阻降至0.4欧以下的秘密武器

  [复制链接]
楼主
发表于 2010-3-29 23:33:20 | 显示全部楼层
要 显著降低接地电阻、大大提高散流能力,并具有开挖量小、占地少、运输方便、寿命长,适合选用国家电力公司2002年(农电《2002》16号)文件列为电力系统科技推广的高科技成果-WJ空腹式接地装置。
     


当前位置:农村电气化信息网->>国家电力公司农电科技工作会议专题




        WJ型空腹式接地装置
  
四川省电力公司
一、 前 言
接地装置是接地系统的重要组成部分,直接影响到接地效果。
现行的传统接地装置存在的问题
1、目前沿用的园钢、角钢、扁钢以及钢管等材料的截面积较小,直接影响接地装置的散流效果;
2、对于高土壤电阻率地区(如:岩石、页岩、砂卵石、花岗石等)的接地,其困难更加突出;
3、大量消耗人力物力等有限资源,增加了费用的开支;
二、 研制设计的技术原理
在接地装置设计时,以“散流”为核心,最大限度地扩大接地体的散流面积以及尽可能减小接地体周围的土壤电阻率。即公式为:
R = f (ρ/ S)
R ----- 工程接地电阻    ρ----- 土壤电阻率  S ------ 导体截面积
WJ型空腹式接地装置
产品实物图


安装示意图

35KV吊天线23#?24# ? 25#(每基装一个) WJ型空腹式接地装置接地电阻下降曲线图
35KV吊天线23# 24# 25#(每基装一个)
WJ型空腹式接地装置接地电阻下降曲线图

云天化集团电视演播厅防雷接地


三、关键性技术特点
1、适用于高土壤电阻率地区、高山、丘陵、干旱地区,解决了装置的可注水或多次注水的可能性,可使此装置长期保持潮湿状态,有利于提高接地体的散流效果;
2、重量轻,与土壤接触面积大;
3、安装使用方便,组装、维护简便;
4、该装置埋设在杆塔的最近点地下,农作物的赔偿费用能降到最低水平;
5、由于其深埋较深的地下,大大减轻其氧化速度,延长其使用寿命;
6、不需要降阻剂,节省大量的费用;
7、该装置由于回填土的密实性随时间而增强,因而接地电阻随时间的增长而显著下降;
8、抗腐蚀能力强,使用寿命长,15-20年左右不需更换;
四、应用情况
1984年首次在宜宾电业局35KV吊天线的23、24和25号杆采用。
适用于高压输电线路、变电站、水电站、 发电厂、城乡配电变压器、仿真机、精密仪器、避雷针、微波塔、计算机等领域。
宜宾电业局35KV吊天线

该线路24号杆已安装16年之久。装前数招雷击,装后就再未发生。
成都电业局110KV九里堤变电站
该变电站土质状况为高含砂卵石夹土,接地电阻大, 装设26套此装置后,接地电阻由原来的1.12欧降为0.68欧

宜宾电业局110KV方水井变电站
该变电站土质为粘土和部分岩石性质,接地电阻不满足要求,装10套该装置后测得主地网接地电阻下降为0.16欧
内江电业局大洲坝110KV线路 埋设情况
因110KV双回线路为钢管单杆结构,两边为公路,若采用传统的接地方式,会严重破坏公路,接地非常困难
装该装置后其占地量少,安装维护简便,并且该接地电阻
最低可达到0.1欧
宜宾丝丽雅集团110KV
宜宾跨长江南岸侧铁塔
塔高30米,用4套该装置后接地
电阻降为1.0欧
成都电业局办公大楼
成都电业局负控天线负控天线防雷接地
塔高为74米,自从1989年4月加装该装置二套后,接地电阻降为了2.4欧,从此再未发生过雷击事故
宜宾电业局调度微波塔
土质为粘土性质
装二套该装置后接地电阻为1.0欧
降阻效果明显.
五、经济效益比较
1、使用寿命长 15-20年免维护,可节省大量的人力、物力等方面的开支;
2、最好最低的接地电阻率
3、与传统方式相比其建设成本低,土石方开挖量及回填的人力物力将大大节约,从而加快了工程施工速度, 减少了降阻剂的费用开支
六、结 束 语
新型的接地装置,最大限度减少雷电的反击,它是目前最先进、最可靠的一种新型接地装置;较好地解决了接地装置长期都未解决的定型化和标准化问题,填补了国内空白。

农村电气化信息网 版权所有
指导部门:国家经济贸易委员会电力司

主办单位:农村电气化期刊社(中国电力企业联合会农电分会、中国电机工程学会农村电气化分会)

     
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-5-18 15:51

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表