ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
12
返回列表 发新帖
楼主: 阿甘
打印 上一主题 下一主题

降低接地电阻的方法

[复制链接]
11
发表于 2009-5-27 12:54:30 | 显示全部楼层
其实我也是没明白的那个人,所以才疑惑啊,但我又不甘心认为我的测试有问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2009-5-27 14:17:07 | 显示全部楼层
每块网都采用了两个方向放线,接地极位置都是一样的,整个测试分三期,先是分块地网测试,然后连接后测试整个旱网,最后连接水网测试整个电站地网。整个测试费用十八万,我也不可能乱搞啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2009-5-27 14:26:01 | 显示全部楼层
测试点到处都是,坝前坝后,但主要还是在厂房、GIS、主变、中控等地方
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2009-5-28 15:32:20 | 显示全部楼层
我一直认为我的测试是没问题的,这情况是现实存在的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2009-5-31 17:03:13 | 显示全部楼层
我在想是不是我的连接方式有问题
尾水地网Ⅱ有两处引出头与地网Ⅰ和地网Ⅴ连接(实际这儿是串联?);地网Ⅳ与地Ⅲ和地网Ⅴ连接,而地Ⅲ和地网Ⅴ是连接的并且与地网Ⅰ有连接。
回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2009-5-31 23:15:33 | 显示全部楼层
我觉得楼上的图解很不错,不过好象知道我名字一样,强烈要求潜水的出来透个气。
回复 支持 反对

使用道具 举报

17
发表于 2009-6-7 15:55:16 | 显示全部楼层
上周四、五、六去测试两个去年做的地网,居然出现测试结果比去年还低的结果,我晕起,这种情况可能存在吗?
回复 支持 反对