98年在福建,我就把联通和移动不到10米距离的地网连过 没要钱,顺手做了, 恨啊,我这猪脑子,咋没想起来弄个箱子啊 人笨真是没办法。
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2009-5-20 09:26:40 | 显示全部楼层
只打科比特“接地门”时间发生以后, 最大的变化是 马甲多了! 呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2009-5-21 11:17:40 | 显示全部楼层
请问狐狸哥,连接短距离地网,等电位真的可以防反击吗?我刚实习,不清楚很多东西···这个真的有用吗?哪怕是一点点用处···烦劳狐狸哥解释一下咯~~~ ... 启程之诗 发表于 2009-5-19 11:18
用通俗的话(俺只会说通俗的) 等电位不能完全防反击的 比如: A地,B地,C地 A通过“缝缝连接器”与B连了,平时属于隔断,一旦某个升高了,导通,AB就没有电位差了,但还有C,D,E,F,G,..... 呵呵。 所以,等电位是一种要求,做了比不做好 要根据实际情况来考虑。