发表于 2009-5-19 11:39:27 | 显示全部楼层
请问狐狸哥,连接短距离地网,等电位真的可以防反击吗?我刚实习,不清楚很多东西···这个真的有用吗?哪怕是一点点用处···烦劳狐狸哥解释一下咯~~~ ... 启程之诗 发表于 2009-5-19 11:18
叫狸叔,狸哥是你能叫的吗 另外,在狸叔回答你的问题之前,你能否先回答一下我的问题? 什么叫等电位?等电位又是为何用?
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2009-5-19 11:51:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 ljry8044 于 2009-5-19 11:54 编辑
···好嘛···狐狸大叔嘛··· 呼叫狐狸大叔,我是大灰狼···请教··(以下是上述问题)··· 等电位···电势差为0也~~~~ 启程之诗 发表于 2009-5-19 11:47
呵呵,那“反击”是什么意思?
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2009-5-19 16:27:18 | 显示全部楼层
反击啊~~~我理解的不是很明确哦~~~上学的时候就没学好··· 我理解的反击就是本来处在避雷针保护下的设备,由于外部的引入遭受雷击哦~~~~不晓得是不是哦···一般都是架空线路那些容易出问题哦···就像变电站那 ... 启程之诗 发表于 2009-5-19 11:57
那我提一点,希望你能重视: 如果你还没搞清反击概念,那么,狐狸答了你那个问题也没用。 如果你搞清了反击概念,那么,就应该顺着反击、等电位的线索往下追,这样,你才能真正掌握相关技术。 搞技术,得重视过程,不能光看结果的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2009-5-19 16:45:20 | 显示全部楼层
避雷器的等电位连接是需要与理论上的零电势连接啊··? ... 启程之诗 发表于 2009-5-19 16:39
呵呵,实际也是这么做的,你想要说明什么问题呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2009-5-20 00:01:30 | 显示全部楼层
注意,以上仅凭科比特老总郭贵雄的回复意见和科比特给出的“防反击防雷箱”概念推断出来的,仅供大家参考 科比特笨笨 发表于 2009-5-19 09:15
挖坑埋自己的,难得
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2009-5-20 11:25:01 | 显示全部楼层
我想问下,各位发个贴 来拆 大家公司所生产的三合一吧 楼主所云,很多公司是卖概念的,那么请你来把自己公司的防雷器来和这些买概念的公司来比吧 ... lovintcm 发表于 2009-5-20 10:10
不是楼主,是科比特公司老板郭贵雄说的,你得找郭贵雄说去
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2009-5-20 12:17:25 | 显示全部楼层
你真聪明,这都看出来了 顺便说一下,那个“ 那一刻,我们都惊呆了!!!”也是俺发的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2009-5-26 11:05:05 | 显示全部楼层
“由于雷击时相邻两地网之间存在电位差,为防止地网之间因电位差而产生的地电位反击进而损坏设备的现象发生,因此,当相邻两地网之间的距离小于20米时,应将相邻的两地网进行等电位连接,科比特根据多年的实际施工经验,研制出防反击防雷箱,用于相邻两地网之间的等电位连接,以有效抑制地电位反击现象的发生。” 科比特笨笨 发表于 2009-5-19 09:11
丫的科比特,太可恶了 俺好想也跟过来批批,但我发现,没法批。俺只会批错误,可这连错误都算不上~
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2009-5-31 10:18:11 | 显示全部楼层
俺耐着性子引导你自己思考,你全当耳边风,跟“近水楼台”说的话你倒全听进去了
你说,等电位为
电势差为0也

你理解的反击是:
反击啊~~~我理解的不是很明确哦~~~上学的时候就没学好···
我理解的反击就是本来处在避雷针保护下的设备,由于外部的引入遭受雷击哦~~~~不晓得是不是哦···一般都是架空线路那些容易出问题哦···就像变电站那 ...
启程之诗 发表于 2009-5-19 11:57

实际上,由你给出的有关“反击”的信息也能判断出,反击与雷击其实就是一回事。只是,雷击是由云层与地面之间产生的电势差所引起的,电势越高,越不稳定,当电势差高到一定程度,就会将云层与地面之间的空气击穿,将雷电能量泄放到大地中去,这就是雷击。
反击同样如此,避雷针等金属体引入雷电后,就相当于带电的云层,电势升高了,与旁边的物体产生了电势差,电势差高到一定程度,通常会将之间的空气击穿,这就是反击。
所以,反击,就是为了达到电势相等的稳定状态,如果
电势差为0
,反击就自然就不会发生了。
所以,启程之诗 ,你本来只要将这些基本概念理解清楚,自己就能将问题解决了~
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2009-7-7 00:14:56 | 显示全部楼层
我觉得科比特的做法相信很多公司都做过,难道那些行业公司是傻子吗?这东西能蒙过他们,这东西对他们来说只是一种说辞罢了

在中国就得这样
lovintcm 发表于 2009-5-21 09:43


不要因为自己生活在粪坑里,就当全世界都是厕所的!