关于变电站浪涌保护器安装工的一点想法

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2009-4-2 11:34:00 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位同仁: 变电站浪涌保护器的安装,根据《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004第6.5.1规定:“各级浪涌保护器(SPD)连接导线应平直,其长度不宜超过0.5m.”,在变电站SPD(电源)安装时90%是不能满足要求的,其中60%的SPD连接导线会超过1.5米,试问这种SPD的安装对设备的保护作用有多大? 达不到要求时的改进方法: 1、加装接地汇流排,后用BVR25mm2铜缆线引入到屏柜汇流排上; 2、加到接地线的线径,其线径比配电线线径大一个型号(第一级除外)。 3、个人想的只有这些,各位同仁可以批评指正,在改进方法中还有何高见,望指导。